Bir enjeksiyon makinesinde 18,5 kw C2000 kullanıcam. Eski sürücü ABB ,04-20 ma çalışıyor. Analog giriş var ve analog çıkışta uygulnmış
ben Analog ınput olarak ACI ve ACM kullanıcam. Analog çıkş için hangi uçlar.
Ayrıca birde jog yapmam gerekli burada da MI1 ile DCM kullanıcam. hata ve çalıştım kontakları var.
Parametre konusun da yardım istiyorum.
DELTA C2000 ANALOG INPUT VE OUTPUT
- elsit
- Mesajlar: 7
- Kayıt: 17 Mar 2018, 14:25
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8891
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DELTA C2000 ANALOG INPUT VE OUTPUT
AFM-ACM den analog çıkış alabilirsiniz. 03-20 parametresinden AFM modunu ayarlayabilirsiniz.
RL1 rölesi Hata (02-13 = 11)
RL2 rölesi Run (02-14 =1)
MI1-DCM JOG (02-01 = 6)
RL1 rölesi Hata (02-13 = 11)
RL2 rölesi Run (02-14 =1)
MI1-DCM JOG (02-01 = 6)
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye