Öncelikle kolay gelsin.
Deltanın c2000 sürücüsü ile PG01L kartını aldım. Encoder bağlantısını gerçekleştirdim. Sürücünün auto toning inide gerçekleştirdim. Hiçbir şekilde plcden komutla motoru çalıştıramadım. Ne yapmam gerekli sürücü plc bağlantısını ve sürücü parametrelerini verebilirmisiniz. Elimdeki plc dvp14-ss2 11T modelidir. Encoder 500puls üretiyor. motor 1.32 kw 1415 rpm 4.30A.
Yardımınız içim şimdiden teşekkür ederim.
C2000 SÜRÜCÜ İLE PG01L KART ÇALIŞTIRMA
- aligökceee
- Mesajlar: 17
- Kayıt: 24 Haz 2020, 11:18
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8886
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C2000 SÜRÜCÜ İLE PG01L KART ÇALIŞTIRMA
Sürücüyü nasıl çalıştırmak istiyorsunuz yapmak istediğinizi detaylandırırsanız yol gösterebiliriz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- aligökceee
- Mesajlar: 17
- Kayıt: 24 Haz 2020, 11:18
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C2000 SÜRÜCÜ İLE PG01L KART ÇALIŞTIRMA
Plc den gönderdiğim komut ile sürücünün çalışmasını ve göndermiş olduğum puls kadar hareketini sağlamasını istiyorum. Sürücünün parametrelerini , sürücü ile plc arasındaki bağlantıları öğrenmek istiyorum.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8886
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C2000 SÜRÜCÜ İLE PG01L KART ÇALIŞTIRMA
Bağlantı;
Enkoder kartındaki A2 ve B2 yi +24V a bağlayın.
/A2 --> Y0
/B2 --> Y1
UP --> +24V
ZP --> 0V
Yukarıdaki bağlantıyı yaparak ve ardından sürücüyü tüm tuning işlemleri kapalı çevrim ayarları ve FOG+PG modunda JM Tuning işlemlerinide yaptıktan sonra
00-20 = 5
10-16 = 3
02-01 = 37 (MI1)
MI1 aktif edilerek pals gönderilirse palse göre pozisyon kontrol yapabiliyor olacaksınız.
Enkoder kartındaki A2 ve B2 yi +24V a bağlayın.
/A2 --> Y0
/B2 --> Y1
UP --> +24V
ZP --> 0V
Yukarıdaki bağlantıyı yaparak ve ardından sürücüyü tüm tuning işlemleri kapalı çevrim ayarları ve FOG+PG modunda JM Tuning işlemlerinide yaptıktan sonra
00-20 = 5
10-16 = 3
02-01 = 37 (MI1)
MI1 aktif edilerek pals gönderilirse palse göre pozisyon kontrol yapabiliyor olacaksınız.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- aligökceee
- Mesajlar: 17
- Kayıt: 24 Haz 2020, 11:18
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C2000 SÜRÜCÜ İLE PG01L KART ÇALIŞTIRMA
Vermiş olduğunuz bilgileri denedim fakat yine motorun dönmesini sağlayamadım. Örnek bir program verebilme şansınız varmı o program üzerinden deneyeyim.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8886
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C2000 SÜRÜCÜ İLE PG01L KART ÇALIŞTIRMA
Örnek program PLC den sadece pals üretmek. Pals komutları dokümanını örnek için referans alabilirsiniz.
DVP Serisi PLC Pals Komutları
DVP Serisi PLC Pals Komutları
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal