Merhaba,
VFD-E serisi sürücüye start verdikten 2 dk sonra kendisi otomatik dursun istiyoruz. Nasıl gerçekleştirebiliriz?
VFD-E Otomatik Durma
- nhns
- Mesajlar: 78
- Kayıt: 30 Eki 2018, 10:24
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- İslam
- Mesajlar: 1282
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD-E Otomatik Durma
Merhaba,
VFD-E serisi inverterler dahili PLC özelliğini içermektedir. DVP serisi PLC grubuna program yazar gibi sürücünün çalışma ve kesilme şartlarını zamana bağlı olarak programlayabilirsiniz. Bunun için VFD-E PLC Fonksiyonu dokümanını kullanabilirsiniz.
VFD-E serisi inverterler dahili PLC özelliğini içermektedir. DVP serisi PLC grubuna program yazar gibi sürücünün çalışma ve kesilme şartlarını zamana bağlı olarak programlayabilirsiniz. Bunun için VFD-E PLC Fonksiyonu dokümanını kullanabilirsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey