firenleme sorunu

Cevapla
Kullanıcı avatarı
1953
Mesajlar: 31
Kayıt: 13 Eyl 2019, 14:53
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

firenleme sorunu

Mesaj gönderen 1953 »

yatay bir kızak üstündeki bir yükü vfd015E43T sürücüsünü kullanarak hareket ettiriyoruz. motorumuz da mekanik fren yok. sürücü hızını plc çıkışından 0-10 volt alarak kontrol ediyoruz. başlangıç hızımız 20 hz durma noktasına kısa bir mesafede 5 hz düşürüp durma noktasında durduruyoruz. 01.10 parametresi 0.1 olmasına rağmen standart bir duruş elde edemiyoruz. daha stabil bir duruş için önerinizi bekliyorum.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: firenleme sorunu

Mesaj gönderen Uğur »

08-00 = 30
08-02 = 2.5
08-03 = 5.00

Yukarıdaki parametrelerle DC Frenlemeyi devreye sokun duruşunuz daha stabil olacaktır.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın