İleri Geri için farklı frekans ayarı
- Rorschach
- Mesajlar: 1
- Kayıt: 11 Eyl 2020, 16:39
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
İleri Geri için farklı frekans ayarı
Merhaba, bir VFD015E43T e serisi sürücüye sahibim. Bu sürücü için "ileri" ve "geri" yönelimleri için farklı frekans limitleri belirlemek istiyorum. Örneğin; Kullanıcı ileri yönde çalıştırdığında maksimum frekans 50hz iken geri yönde çalıştırdığında 10hz olmasını istiyorum. Frekans kontrolü için keypad'de bulunan potansiyometreyi kullanıyorum. Geri yöndeki frekansı ayrıca belirlemem için hangi parametreyi değiştirmem gerektiğini bulamadım. Yardımlarınızı bekliyorum. İyi çalışmalar dilerim.
- Turhan
- Mesajlar: 7736
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: İleri Geri için farklı frekans ayarı
Geri dönüş sinyalindeki MI2 inputu tetklendiğinde aynı zamanda MI3 girişini tetiklerseniz sürücü varsayılan ayarlarda 05.00 parametresinde belirlediğiniz sabit frekans değerinde geri dönüş hareketi gerçekleştirecektir.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.