Merhaba, 21 adet 275 watt güneş panelinden oluşan ve ms 300 5,5 kw solar sürücü lü sistemim var, en güneşli zamanda 42 43 hz değerlerine ulaşıyor sistem ancak bu günlük 3 4 saat ile sınırlı kalıyor. Dalgıç pompam 5,5 hp 4 kw gücünde. Skipper yağmurlama tabanca ile sulama yapıyorum, tarlam eğimli olduğu için pompanın randımanlı çalışması biraz uzun sürüyor. Ben bu 21 panellik sisteme 4 veya 6 adet panel ilave etmek istiyorum, bunu yapmam herhangi bir sorun oluşturur mu?
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8874
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Ms300 ekstra panel ekleme
Akım arttırımı noktasında bağlarsanız sorun olmayacak fakat panelleri voltajı arttıracak şekilde yaparsanız DC bara max değerini aşırtıp donanımsal sorun oluşmasına neden olabilirsiniz. Bu konuyu sistemi devreye alan firma ile görüşmenizi öneririm onlar panel gücünü uygun çalışma voltaj aralığında bağlanması yönünde yardımcı olacaklardır.