HMI ile sürücü arasında hız bilgisini okuyup yazabiliyouz. durma ve kalkma rampalarının modbus adreslerini bulamadım
vfd-l surucunun parametre modbus adreslerini nasıl hesaplayabilirim
ilginize tskkür ederim iyi çalışmalar
DOP 103BQ VFD-L HABERLEŞME
- fatihyamali
- Mesajlar: 9
- Kayıt: 24 May 2018, 23:51
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8885
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DOP 103BQ VFD-L HABERLEŞME
Parametrelerin modbus adresini hesaplarken aşağıdaki örneklerden faydalanabilirsiniz.
Örnek: 1-09 parametresi
- işaretinin sağını ve solunu kendi içerisinde hex e çevirin ve ardından birleştirin.
1 in hex karşılığı "1" ve 09 un hex karşılığı "09" elde ettiğinin ve hex değerleri yine aynı sırada birleştirip 109H modbus adresine ulaşabilirsiniz.
Örnek: 4-10 parametresi
- işaretinin sağını ve solunu kendi içerisinde hex e çevirin ve ardından birleştirin.
4 ün hex karşılığı "4" ve 10 un hex karşılığı "0A" elde ettiğinin ve hex değerleri yine aynı sırada birleştirip 40AH modbus adresine ulaşabilirsiniz.
Örnek: 1-09 parametresi
- işaretinin sağını ve solunu kendi içerisinde hex e çevirin ve ardından birleştirin.
1 in hex karşılığı "1" ve 09 un hex karşılığı "09" elde ettiğinin ve hex değerleri yine aynı sırada birleştirip 109H modbus adresine ulaşabilirsiniz.
Örnek: 4-10 parametresi
- işaretinin sağını ve solunu kendi içerisinde hex e çevirin ve ardından birleştirin.
4 ün hex karşılığı "4" ve 10 un hex karşılığı "0A" elde ettiğinin ve hex değerleri yine aynı sırada birleştirip 40AH modbus adresine ulaşabilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal