DPOS komutu hakkında
C2000 sürücümü şu anda kendi içindeki PLC'yi programlayarak sürüyorum. Manuel kontrolde Hız modunda FREQ komutu ile hızını ayarlayabiliyorum. Fakat pozisyon modunda DPOS komutu ile sürdüğümde yaklaşık 10HZ lik bir hız ile belirttiğim konuma gidiyor. Bu hızı değiştirmek istiyorum ama komutun örnek programında herhangi bir hız ayarından bahsedilmemiş. İşin özü DPOS komutu hangi parametreyi veya PLC Datasını hız referansı olarak baz alıyor? Şimdiden teşekkürler.
- Turhan
- Mesajlar: 7792
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DPOS komutu hakkında
Merhaba,
Sürücü speed modda iken hız referansı FREQ komutu ile Sürücü pozisyon modunda ise pozisyon komutunu DPOS komutu ile Hız referansını ise 11-43 Point- to-point position control maximum ferquency parametresinden almaktadır.
DPOS komutunun basit bir kullanım örneğide aşağıdaki gibidir.
Bu parametre değerini sürücü PLC programından WPR komutu ile veri yazabilirsiniz.
.
Sürücü speed modda iken hız referansı FREQ komutu ile Sürücü pozisyon modunda ise pozisyon komutunu DPOS komutu ile Hız referansını ise 11-43 Point- to-point position control maximum ferquency parametresinden almaktadır.
DPOS komutunun basit bir kullanım örneğide aşağıdaki gibidir.
Bu parametre değerini sürücü PLC programından WPR komutu ile veri yazabilirsiniz.
.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- vlkndrms
- Mesajlar: 15
- Kayıt: 11 Nis 2018, 10:09
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DPOS komutu hakkında
Teşekkürler Turhan Bey. Problemim çözüldü fakat başka bir sorum olacak. DPOS komutu ile sürerken ileri, geri limit switchleri ayarlamak istiyorum. Limit switchi şartlarına göre M1044(Stop Aktif) bitini aktif ederek sürücüyü durdurdum fakat switchi bıraktığım zaman motor tekrar hızlı bir start alıyor tabiri caizse hoplamaya başlıyor ve PG1 pulse hatasına geçiyor. Anladığım kadarıyla ben motoru durdursam da arka planda sürme işlemi pulse'leri birikmeye devam ediyor. DPOS komutunu tam anlamıyla kesmenin bir yolu var mıdır.
- Turhan
- Mesajlar: 7792
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DPOS komutu hakkında
PLC programında DPOS komutu aktif iken M1044: Pause (On) / release pause (Off) bit adresi ile kesme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.