vfd cp2000 max.tork değeri
- dcvoltage
- Mesajlar: 215
- Kayıt: 09 Mar 2018, 20:31
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
vfd cp2000 max.tork değeri
vfd c2000 serisi P11-27 max tork komutu parametre ayarı vardı.
cp2000 serisinde bu parametrenin karşılığı varmıdır baktım ama bulamadım.
cp2000 serisinde bu parametrenin karşılığı varmıdır baktım ama bulamadım.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8876
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: vfd cp2000 max.tork değeri
11-27 max tork komut kaynağı değeridir. CP2000 de tork kontrol modu yoktur.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- dcvoltage
- Mesajlar: 215
- Kayıt: 09 Mar 2018, 20:31
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: vfd cp2000 max.tork değeri
uğur bey;
asıl sıkıntı 11kw cp2000 serisi sürücü ile ucunda pompa bağlı bir mili çevirmeye çalışıyorum hatta bağlı olan pompayı söküp boşta mili çevirmeye çalışırken
bile motor akımı çok yüksek geliyor sürücünün tork değer parametresi p7-16 yı 10 yaptım bununla başka parametre varmıdır acaba.
asıl sıkıntı 11kw cp2000 serisi sürücü ile ucunda pompa bağlı bir mili çevirmeye çalışıyorum hatta bağlı olan pompayı söküp boşta mili çevirmeye çalışırken
bile motor akımı çok yüksek geliyor sürücünün tork değer parametresi p7-16 yı 10 yaptım bununla başka parametre varmıdır acaba.
- dcvoltage
- Mesajlar: 215
- Kayıt: 09 Mar 2018, 20:31
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: vfd cp2000 max.tork değeri
düzeltiyorum p7-26 parametresini
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8876
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: vfd cp2000 max.tork değeri
Tork karşılama oranını max değerine almışsınız. Motor bu esnada dönebiliyor mu?
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- dcvoltage
- Mesajlar: 215
- Kayıt: 09 Mar 2018, 20:31
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: vfd cp2000 max.tork değeri
evet dönüyor
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8876
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: vfd cp2000 max.tork değeri
07-26 gereksiz yere arttırılır ise motorun çektiği akımıda arttıracaktır.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- dcvoltage
- Mesajlar: 215
- Kayıt: 09 Mar 2018, 20:31
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: vfd cp2000 max.tork değeri
uğur bey bu parametreyi arttırmamızın nedeni bağlı pompa milini zorda olsa el ile çevirebiliyorken motoru pompaya bağladığımızda 7,5kw motor dönemiyor motor sıfır,sürücü cp2000 11kw oyüzden bu parametreyi arttırdık.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8876
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: vfd cp2000 max.tork değeri
Tamam motor mili dönmediği için arttırdınız ve döndüğünü söylediniz. 07-26 amacının bu olduğunu söyledim bunun artması motorun fazla akım çekmesine neden olacak çünkü vf eğrisini yukarı kaldırmakta ve fazla voltaj ile zorlanmayı aşmayı amaçlamaktadır. Anladığım kadarıyla bir sorununuz yok sadece fazla akım çekiyor olmasının nedenini arıyorsunuz değil mi?
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- dcvoltage
- Mesajlar: 215
- Kayıt: 09 Mar 2018, 20:31
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: vfd cp2000 max.tork değeri
sorun var modor boşta dönüyor aşırı akım çekmeside p7-26 10 olmasından.fakat motoru pompaya bağladığımızda yine bir zorlanma söz konusu.biz driver ı boşa çıkarıp direk motora yol verdik bu şeklide hiç bir sıkıntı olmadı bunun dışında başka parametre ayarı varmıdır.