vfd cp2000 max.tork değeri

Kullanıcı avatarı
dcvoltage
Mesajlar: 215
Kayıt: 09 Mar 2018, 20:31
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

vfd cp2000 max.tork değeri

Mesaj gönderen dcvoltage »

vfd c2000 serisi P11-27 max tork komutu parametre ayarı vardı.
cp2000 serisinde bu parametrenin karşılığı varmıdır baktım ama bulamadım.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: vfd cp2000 max.tork değeri

Mesaj gönderen Uğur »

11-27 max tork komut kaynağı değeridir. CP2000 de tork kontrol modu yoktur.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
dcvoltage
Mesajlar: 215
Kayıt: 09 Mar 2018, 20:31
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: vfd cp2000 max.tork değeri

Mesaj gönderen dcvoltage »

uğur bey;
asıl sıkıntı 11kw cp2000 serisi sürücü ile ucunda pompa bağlı bir mili çevirmeye çalışıyorum hatta bağlı olan pompayı söküp boşta mili çevirmeye çalışırken
bile motor akımı çok yüksek geliyor sürücünün tork değer parametresi p7-16 yı 10 yaptım bununla başka parametre varmıdır acaba.
Kullanıcı avatarı
dcvoltage
Mesajlar: 215
Kayıt: 09 Mar 2018, 20:31
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: vfd cp2000 max.tork değeri

Mesaj gönderen dcvoltage »

düzeltiyorum p7-26 parametresini
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: vfd cp2000 max.tork değeri

Mesaj gönderen Uğur »

Tork karşılama oranını max değerine almışsınız. Motor bu esnada dönebiliyor mu?
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
dcvoltage
Mesajlar: 215
Kayıt: 09 Mar 2018, 20:31
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: vfd cp2000 max.tork değeri

Mesaj gönderen dcvoltage »

evet dönüyor
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: vfd cp2000 max.tork değeri

Mesaj gönderen Uğur »

07-26 gereksiz yere arttırılır ise motorun çektiği akımıda arttıracaktır.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
dcvoltage
Mesajlar: 215
Kayıt: 09 Mar 2018, 20:31
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: vfd cp2000 max.tork değeri

Mesaj gönderen dcvoltage »

uğur bey bu parametreyi arttırmamızın nedeni bağlı pompa milini zorda olsa el ile çevirebiliyorken motoru pompaya bağladığımızda 7,5kw motor dönemiyor motor sıfır,sürücü cp2000 11kw oyüzden bu parametreyi arttırdık.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: vfd cp2000 max.tork değeri

Mesaj gönderen Uğur »

Tamam motor mili dönmediği için arttırdınız ve döndüğünü söylediniz. 07-26 amacının bu olduğunu söyledim bunun artması motorun fazla akım çekmesine neden olacak çünkü vf eğrisini yukarı kaldırmakta ve fazla voltaj ile zorlanmayı aşmayı amaçlamaktadır. Anladığım kadarıyla bir sorununuz yok sadece fazla akım çekiyor olmasının nedenini arıyorsunuz değil mi?
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
dcvoltage
Mesajlar: 215
Kayıt: 09 Mar 2018, 20:31
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: vfd cp2000 max.tork değeri

Mesaj gönderen dcvoltage »

sorun var modor boşta dönüyor aşırı akım çekmeside p7-26 10 olmasından.fakat motoru pompaya bağladığımızda yine bir zorlanma söz konusu.biz driver ı boşa çıkarıp direk motora yol verdik bu şeklide hiç bir sıkıntı olmadı bunun dışında başka parametre ayarı varmıdır.