Merhaba c2000 surucu solar uygulamasinda surucu prmt ayarlarini yaptik surucu motora darbeli sekilde frekans gonderiyor
panel gerilimi 669v yukte 555v ta dusuyor voltaj degerleri verilere gore normal bu durumun sebebi nedir?ve surucu fabrika degerlerine alindiginda plc prg rami silinirmi?
C2000 Solar
- topkan
- Mesajlar: 6
- Kayıt: 31 Mar 2018, 11:56
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8890
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C2000 Solar
PLC modunu iptal yaparak test edebilirsiniz. PLC programını 00-02 "6" ayarlarsanız resetler, buna dikkat edin.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal