C2000 RÖLE AYARI

Mesaj gönderen ahmet55 »

MERHABA,
R1 İÇİN İSTENİLEN SET FREKANSINA ULAŞILDI ÇIKIŞI AYARLAMAK İSTİYORUM.
R2 İÇİN İSE ALARM ÇIKIŞI ALMAK İSTİYORUM.
BU AYARLAR İÇİN YARDIMCI OLURMUSUNUZ.

AYRICA İNVERTER 18.5 KW DIR.FAN UYGULAMASINDA KULLANMAK İSTİYORUM.AĞIR YÜK OLARAK SEÇTİM.
SENSÖRSÜZ VEKTÖR KONTROL SEÇTİM.
DURUŞ MODUNU SERBEST SEÇTİM.AYARLARIMDA BİR EKSİKLİK VARMIDIR?
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1297
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 RÖLE AYARI

Mesaj gönderen İslam »

Merhaba,

RY1--> 02.13 = 29 yaparsanız Frekans >= Pr.02.34 olduğunda çıkıs olarak ayarlarsınız. İstediğiniz frekans değerini ise 02.34 parametresinden girebilirsiniz.
RY2--> 02.14 = 11 Arıza Göstergesi olarak ayarlarsanız cihaz herhangi bir arıza durumunda size çıkış verecektir.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
ahmet55
Mesajlar: 63
Kayıt: 07 May 2018, 16:23
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 RÖLE AYARI

Mesaj gönderen ahmet55 »

Değiştirmiş olduğum parametreleri kaydetmeme gerek varmıdır?
Sürücü enerjisini kesip verdiğimde değiştirilen parametreleri korur mu?
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1297
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 RÖLE AYARI

Mesaj gönderen İslam »

Parametrelerin içerisinde gerekli değiştirmeleri yaptıktan sonra 'ENTER' tuşuna basmalı ve ekranda 'END' yazısını görmelisiniz. Bu parametrenin kaydedildiğine işarettir. Artık siz değiştirmedikçe o parametrenin içerisindeki değer enerji gidip gelsede değişmeyecektir.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey