CP2000-hmı

Cevapla
Kullanıcı avatarı
emre çoban
Mesajlar: 26
Kayıt: 23 Mar 2020, 11:30
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

CP2000-hmı

Mesaj gönderen emre çoban »

merhaba ;

CP2000 sürücü alarm durumununu hmı üzerinde
alarm biti olarak göstermek istiyorum alarm nedeni önemli değil ve
sabit miktarda pid döngüsü için iptal edilecek motorları hmi
üzerinden sürücüye girmeliyim sürücüye hmi üzerinden nasıl parametre yazarım
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: CP2000-hmı

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

Sürücü'nün 2100H Adresi size High byte: Warn Code Low Byte: Error Code değerinşi vermektedir. HMI içerisinde IF koşulunu kullanarak bu adresin değeri sıfıra eşit ise hata durumu yok, 0'dan farklı ise hata durumu var şeklinde bir bit adresi set/reset edebilirsiniz.

Sürücü 02-12 parametresi ile de DI girişlerinin durumunu haberleşme üzerinden NO/NC şeklinde ayarlayıp Motor Disable x olarak tanımladığınız inputların durumunu 0-1 yapabilirsiniz.

Kod: Tümünü seç

IF {Link2}1@INVERTER-2100 == 0
BITON $10.0
ELSE
BITOFF $10.0
ENDIF
.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Cevapla

“AC Motor Sürücü Forum” sayfasına dön