MERHABA VFD-E SERİSİ 5,5 KW SÜRÜCÜ
4KW POMPAYA BAĞLADIK
4-20 mA transmitterle çalıştırıyoruz.
Bütün ayarları yaptık istediğimiz gibi.
Sadece motor maximum akımını ayar yerini bulamadık
motor 11 12 A lere kadar çıkarıyor sürücü
Bunun için Ayarı nasıl yapıcağımızı söyleyebilirmisiniz.
İyi Çalışmalar
vfd-e serisi sürücü
- onur1989
- Mesajlar: 9
- Kayıt: 19 Oca 2020, 20:34
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Turhan
- Mesajlar: 7736
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: vfd-e serisi sürücü
Merhaba,
Sürücü'nün 07-00 parametesine motor akım değerini Amper cinsinden ve 07-01 parametresine motor yüksüz akım değerini (Genelde tam akım değerinin yaklaşık %40'ı kadardır) yine amper cinsinden girmeniz yeterlidir.
.
Sürücü'nün 07-00 parametesine motor akım değerini Amper cinsinden ve 07-01 parametresine motor yüksüz akım değerini (Genelde tam akım değerinin yaklaşık %40'ı kadardır) yine amper cinsinden girmeniz yeterlidir.
.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- onur1989
- Mesajlar: 9
- Kayıt: 19 Oca 2020, 20:34
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: vfd-e serisi sürücü
8,2A olarak ayarladım lakin 11,5A kadar çıkartıyor yine
- Turhan
- Mesajlar: 7736
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: vfd-e serisi sürücü
Yük gereksinimden dolayı motorunuz sürücüden fazla akım çekiyordur. C2000 serisinde aşırı yüklenme durumlarında çıkış frekansını azaltma yolu ile akım limitilemesi bulunuyor ancak VFD-E serisinde koruma parametreleri içersinde belirli bir yüklenme seviyesinde ve belirli bir süre'nin sonunda izin verilen limitlerin üzerinde bir akım değeri var ise uyarı yada çalışmayı durdurma şeklinde bir koruma sağlıyor.
.
.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- BekirMeca
- Mesajlar: 1
- Kayıt: 29 Ara 2020, 23:15
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: vfd-e serisi sürücü
Hızlanma zamanını yükseltmek aşırı akım hatasını giderirmi hızlanma zamanı nasıl yükseltilir
- Turhan
- Mesajlar: 7736
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: vfd-e serisi sürücü
VFD-E serisi için 01.09 Hızlanma Zamanı 1 0.1 ~ 600.0 / 0.01 ~ 600.0 saniye 10.0 ve 01.10 Yavaslama Zamanı1 0.1 ~ 600.0 / 0.01 ~ 600.0 saniye 10.0 dir. Motorunuzun rampalanma süresinin daha uzun olması düşük frekans bölgesinde daha uzun kalacağı ve dolayısı ile kalkış akımlarının normalde daha fazla uzun süre yüksek seviyede seyir edeceği anlamına gelir.
Rampaları olabildiğince düşük değerde tanımlamaya özen göstermelisiniz. Ayrıca 01-00, 01-01, 01-02 parametreleride motor etiket değerlerinize uygun tanımlı olmalıdır.
Rampaları olabildiğince düşük değerde tanımlamaya özen göstermelisiniz. Ayrıca 01-00, 01-01, 01-02 parametreleride motor etiket değerlerinize uygun tanımlı olmalıdır.