vfd-e serisi sürücü

Mesaj gönderen onur1989 »

MERHABA VFD-E SERİSİ 5,5 KW SÜRÜCÜ
4KW POMPAYA BAĞLADIK
4-20 mA transmitterle çalıştırıyoruz.

Bütün ayarları yaptık istediğimiz gibi.
Sadece motor maximum akımını ayar yerini bulamadık
motor 11 12 A lere kadar çıkarıyor sürücü
Bunun için Ayarı nasıl yapıcağımızı söyleyebilirmisiniz.

İyi Çalışmalar
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: vfd-e serisi sürücü

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

Sürücü'nün 07-00 parametesine motor akım değerini Amper cinsinden ve 07-01 parametresine motor yüksüz akım değerini (Genelde tam akım değerinin yaklaşık %40'ı kadardır) yine amper cinsinden girmeniz yeterlidir.

.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
onur1989
Mesajlar: 9
Kayıt: 19 Oca 2020, 20:34
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: vfd-e serisi sürücü

Mesaj gönderen onur1989 »

8,2A olarak ayarladım lakin 11,5A kadar çıkartıyor yine
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: vfd-e serisi sürücü

Mesaj gönderen Turhan »

Yük gereksinimden dolayı motorunuz sürücüden fazla akım çekiyordur. C2000 serisinde aşırı yüklenme durumlarında çıkış frekansını azaltma yolu ile akım limitilemesi bulunuyor ancak VFD-E serisinde koruma parametreleri içersinde belirli bir yüklenme seviyesinde ve belirli bir süre'nin sonunda izin verilen limitlerin üzerinde bir akım değeri var ise uyarı yada çalışmayı durdurma şeklinde bir koruma sağlıyor.


.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
BekirMeca
Mesajlar: 1
Kayıt: 29 Ara 2020, 23:15
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: vfd-e serisi sürücü

Mesaj gönderen BekirMeca »

Hızlanma zamanını yükseltmek aşırı akım hatasını giderirmi hızlanma zamanı nasıl yükseltilir
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: vfd-e serisi sürücü

Mesaj gönderen Turhan »

VFD-E serisi için 01.09 Hızlanma Zamanı 1 0.1 ~ 600.0 / 0.01 ~ 600.0 saniye 10.0 ve 01.10 Yavaslama Zamanı1 0.1 ~ 600.0 / 0.01 ~ 600.0 saniye 10.0 dir. Motorunuzun rampalanma süresinin daha uzun olması düşük frekans bölgesinde daha uzun kalacağı ve dolayısı ile kalkış akımlarının normalde daha fazla uzun süre yüksek seviyede seyir edeceği anlamına gelir.

Rampaları olabildiğince düşük değerde tanımlamaya özen göstermelisiniz. Ayrıca 01-00, 01-01, 01-02 parametreleride motor etiket değerlerinize uygun tanımlı olmalıdır.