Kolay gelsin
c2000 sürücüde şifre olmamasına rağmen sürücü de stop da iken fabrika ayarlarına alınamıyor. Sürücü çok kısa end yazdıktan sonra err yazıyor ve parametreyi kabul etmiyor. bunu sebebi sizce nedir ve çözümü hakkında bir fikriniz var mı teşekkür ederim.
C2000 RESETLEME
- osman32
- Mesajlar: 14
- Kayıt: 25 May 2018, 04:03
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
C2000 RESETLEME
Elektrik-Elektronik Mühendisi
- Turhan
- Mesajlar: 7736
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C2000 RESETLEME
Merhaba,
00-02 parametesine girdiğinizde herhangi bir değer girmeden önce bu parametre değerini sıfır görüyor olmalısınız. Bu değer 1 ise tüm parametreler sadece okunabilir yapılmış demektir. dolayısı ile bu parametre değerini önce sıfır kaydedip sonra resetleme işlemini gerçekleştirmelisiniz.
Eğer sürücüde bilmediğiniz bir şekilde şifreleme fonksiyonu aktif edilmiş ve sürücü parametrelerinin resetlenmesinde bir sakınca yok ise aşağıdaki adımları uygulayarak sürücüyü resetleyebilirsiniz.
C serisi sürücülerde sürücü 00-08 içeriği "1" görünüyor ise sürücüde şifre var demek ve doğru şifrenin 00-07 içerisine girilerek 00-08 içeriğinin "0" olduğu gözlemlenmelidir. Fakat şifre konulmuş bir sürücünün fabrika değerine alınarak sıfırlanması karşılığında kullanılması isteniyor ise;
00-07 = 9999 girilir ve ENTER e basılır.
00-07 = tekrar "9999" girilerek ENTER e basılır ve sıfırlanmış olur. (10 sn içerisinde)
Not: Sürücüde PLC fonksiyonu aktif olarak kullanılıyor ise resetleme işlemi öncesinde PLC fonksiyonunu iptal etmeniz gerekmektedir.
00-02 parametesine girdiğinizde herhangi bir değer girmeden önce bu parametre değerini sıfır görüyor olmalısınız. Bu değer 1 ise tüm parametreler sadece okunabilir yapılmış demektir. dolayısı ile bu parametre değerini önce sıfır kaydedip sonra resetleme işlemini gerçekleştirmelisiniz.
Eğer sürücüde bilmediğiniz bir şekilde şifreleme fonksiyonu aktif edilmiş ve sürücü parametrelerinin resetlenmesinde bir sakınca yok ise aşağıdaki adımları uygulayarak sürücüyü resetleyebilirsiniz.
C serisi sürücülerde sürücü 00-08 içeriği "1" görünüyor ise sürücüde şifre var demek ve doğru şifrenin 00-07 içerisine girilerek 00-08 içeriğinin "0" olduğu gözlemlenmelidir. Fakat şifre konulmuş bir sürücünün fabrika değerine alınarak sıfırlanması karşılığında kullanılması isteniyor ise;
00-07 = 9999 girilir ve ENTER e basılır.
00-07 = tekrar "9999" girilerek ENTER e basılır ve sıfırlanmış olur. (10 sn içerisinde)
Not: Sürücüde PLC fonksiyonu aktif olarak kullanılıyor ise resetleme işlemi öncesinde PLC fonksiyonunu iptal etmeniz gerekmektedir.