CP2000 Uzaktan Kontrol
- nhns
- Mesajlar: 78
- Kayıt: 30 Eki 2018, 10:24
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
CP2000 Uzaktan Kontrol
Merhaba,
CP2000 sürücüyü 1km uzaktan kontrol etmek istiyoruz. Nasıl gerçekleştirebiliriz?
CP2000 sürücüyü 1km uzaktan kontrol etmek istiyoruz. Nasıl gerçekleştirebiliriz?
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8886
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: CP2000 Uzaktan Kontrol
2 türlü çözüm üretebilirsiniz, ya F modemler ile mesafeyi geçip merkez ile iletişimini sağlayacaksınız yada sürücüye ethernet kartı bağlayıp 3G-4G modemler ile internete çıkararak ulaşacaksınız.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- erkandrsn1
- Mesajlar: 4
- Kayıt: 28 Eki 2018, 21:39
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: CP2000 Uzaktan Kontrol
C2000 keyped i cat6 kablosu ile rj45 baglantisi ile uzatmaknmumkunmu nornal internet kablosu ile keypedi uzatabilirmiyiz yoksa farkli bir rj45 baglantisimi uygulamak lazim
- Turhan
- Mesajlar: 7792
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: CP2000 Uzaktan Kontrol
Merhaba,
Standart ethernet kablo bağlantısı ile keypad'i 5metreye kadar uzak bir noktaya taşıyabilirsiniz.
Standart ethernet kablo bağlantısı ile keypad'i 5metreye kadar uzak bir noktaya taşıyabilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- erkandrsn1
- Mesajlar: 4
- Kayıt: 28 Eki 2018, 21:39
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: CP2000 Uzaktan Kontrol
C2000+ 90 Kw sürucuye ptc100 baglamak istiyorum gerekli ayarlar ve girmem gereken pin nedir
2.olarak Röle cikislarini kullanmak istiyorum
Rölenin ortak.ucuna harici +24 volt disardan vermemizde bir sknti olurmu birde
No ucundan start sinyali İleri geri
Nc ucundanda stop sinyali
Almak icin parametre ayarlari nasil olmali kolay gelsin şimdiden
2.olarak Röle cikislarini kullanmak istiyorum
Rölenin ortak.ucuna harici +24 volt disardan vermemizde bir sknti olurmu birde
No ucundan start sinyali İleri geri
Nc ucundanda stop sinyali
Almak icin parametre ayarlari nasil olmali kolay gelsin şimdiden
- Turhan
- Mesajlar: 7792
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: CP2000 Uzaktan Kontrol
Sensör tipiniz PTC midir? PT100 müdür?
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- erkandrsn1
- Mesajlar: 4
- Kayıt: 28 Eki 2018, 21:39
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Turhan
- Mesajlar: 7792
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: CP2000 Uzaktan Kontrol
Öncelikle PTC termistor bağlantınız aşağıdaki gibi olmalıdır. İlgili parametrelerde 03-00, 06-29, 06-30, dur.
CP2000 Kullanma Klavuzu içerisinde uygun parametre açıklamalarına da erişebilirsiniz.
.
CP2000 Kullanma Klavuzu içerisinde uygun parametre açıklamalarına da erişebilirsiniz.
.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- erkandrsn1
- Mesajlar: 4
- Kayıt: 28 Eki 2018, 21:39
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: CP2000 Uzaktan Kontrol
BENIm cihazda Avı ve acm klemensine Harici potansiyometrem bagli Ptc nin 2 adet ucunu hangi pine girmem lazim bu durumdaTurhan yazdı: ↑01 Mar 2022, 14:26 Öncelikle PTC termistor bağlantınız aşağıdaki gibi olmalıdır. İlgili parametrelerde 03-00, 06-29, 06-30, dur.
CP2000 Kullanma Klavuzu içerisinde uygun parametre açıklamalarına da erişebilirsiniz.
.
- Turhan
- Mesajlar: 7792
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: CP2000 Uzaktan Kontrol
Eğer AVI2 klemensini kullanmıyosanız bu girişi termistor olarak tanımlayabilirsiniz.
.
.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.