MS-300 Dahili plc' ye USB'den program yükleme.
- ufukngh
- Mesajlar: 6
- Kayıt: 03 May 2018, 14:56
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
MS-300 Dahili plc' ye USB'den program yükleme.
Merhaba
MS-300 AC sürücüye Windows 10 işletim sistemi kurulu olan bilgisayardan USB bağlantısı ile program atmak istiyorum.
PlC bilgisi al dediğimde şu uyarıyı alıyorum:
USB can NOT connect.
2 = IIIUSB_OpenDevice0-WDU_Init Error
MS-300 AC sürücüye Windows 10 işletim sistemi kurulu olan bilgisayardan USB bağlantısı ile program atmak istiyorum.
PlC bilgisi al dediğimde şu uyarıyı alıyorum:
USB can NOT connect.
2 = IIIUSB_OpenDevice0-WDU_Init Error
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8891
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: MS-300 Dahili plc' ye USB'den program yükleme.
Sürücü üzerinden PLC modunu 2 yaptıktan sonra önce aygıt yöneticisinden portu görüyormu onu kontrol edin.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- ufukngh
- Mesajlar: 6
- Kayıt: 03 May 2018, 14:56
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: MS-300 Dahili plc' ye USB'den program yükleme.
Demiş olduğunuz işlemleri daha önce yaptım. Aygıt yöneticisinde aygıt düzgün çalışıyor gözüküyor.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8891
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: MS-300 Dahili plc' ye USB'den program yükleme.
Aygıt yöneticisi bağlantı noktaları ekran görüntüsü paylaşırmısın birde hata aldığın plc bağlantı yazılımındada ayarlarını ekran görüntüsü olarak eklersiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- ufukngh
- Mesajlar: 6
- Kayıt: 03 May 2018, 14:56
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: MS-300 Dahili plc' ye USB'den program yükleme.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8891
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: MS-300 Dahili plc' ye USB'den program yükleme.
Tip kısmını RS232 seçerek COM6 dan haberleşin.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- ufukngh
- Mesajlar: 6
- Kayıt: 03 May 2018, 14:56
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: MS-300 Dahili plc' ye USB'den program yükleme.
Bu uyarıyı verdi.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8891
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: MS-300 Dahili plc' ye USB'den program yükleme.
Tip RS232 PLC istasyonu "2" ve plc 2 modunda iken oto algıla dediğiniz zaman görebilmeniz gerekmektedir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- Turhan
- Mesajlar: 7818
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: MS-300 Dahili plc' ye USB'den program yükleme.
Sürücü varsayılan fabrika ayarlarında ve PLC modu 2' de iken aşağıdaki ayarlar ile bağlantı kurulabilmektedir.
Burada sürücü haberleşme istasyon numarasının 1, sürücü'nün dahili PLC haberleşme istasyon numarasının 2 olduğunu dikkate alınız.
.
Burada sürücü haberleşme istasyon numarasının 1, sürücü'nün dahili PLC haberleşme istasyon numarasının 2 olduğunu dikkate alınız.
.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- ufukngh
- Mesajlar: 6
- Kayıt: 03 May 2018, 14:56
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: MS-300 Dahili plc' ye USB'den program yükleme.
İstasyon adresini 2 yapınca bağlandı. Teşekkür ederim.