Re: C2000 ınverter 0-10v analog çalıştırma

Mesaj gönderen Uğur »

Parametrelerde gözüme çarpan bir anormallik olmadı ama acaba MI1,MI2 gibi girişlere köprü olan bu girişlerden aktif olan olabilir mi?
Tüm terminalleri boşaltın ve sadece analog giriş ve FWD ye startınız bağlı iken fabrika ayarında da deneyebilirsiniz, 00-20 ve 00-30 u 2 yaparak test ediniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
emreg
Mesajlar: 51
Kayıt: 24 Eyl 2019, 13:08
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 ınverter 0-10v analog çalıştırma

Mesaj gönderen emreg »

Merhaba C2000 sürücü başlangıç frekansı 15 hz yapmak istiyorum bunun max çalışma frekansı 120Hz 3.52 parametresini 12.5 giriyorum ancak start alınca 2.34 hz de gösteriyor. frekansı ayarını plc den 0-10 V ile kontrol ediyorum. Maksimum çalışma frekansı değiştirince değer değişiyor ancak istediğim frekansa ayarlanmıyor.maksimum çalışma frekansı=120HZ 3.50=1 / 3.52=12.5 ayarlı.

Bir de c2000 sürücü duruş sırasında OL hatasına geçiyordu motor sisteme bağlı ancak sisteme herhangi bir yükleme yapılmamış. Duruş rampasını düşürdüm OL hatası kayboldu sisteme yükleme yapıldığında tekrar hata ile karşılaşma ihtimalim var mı? varsa nasıl bir yol izlemeliyim.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7815
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 ınverter 0-10v analog çalıştırma

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

Bu işlem için değiştirdiğiniz parametreleri eski haline alıp aşağıdaki parametreleri tanımlayınız. (01-00: 50.00Hz ise)

Bu parametre AVI 0-10VDC lineer analog sinyal girişi için çıkış frekansınız 12.50Hz-50.00Hz aralığında lineer olarak değiştirecektir.

03-50: 1: Three-point curve of AVI

03-52: %25.00

03-54: %62.50

03-56: %100.0

.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
emreg
Mesajlar: 51
Kayıt: 24 Eyl 2019, 13:08
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 ınverter 0-10v analog çalıştırma

Mesaj gönderen emreg »

emreg yazdı: 19 Oca 2021, 14:27 Merhaba C2000 sürücü başlangıç frekansı 15 hz yapmak istiyorum bunun max çalışma frekansı 120Hz 3.52 parametresini 12.5 giriyorum ancak start alınca 2.34 hz de gösteriyor. frekansı ayarını plc den 0-10 V ile kontrol ediyorum. Maksimum çalışma frekansı değiştirince değer değişiyor ancak istediğim frekansa ayarlanmıyor.maksimum çalışma frekansı=120HZ 3.50=1 / 3.52=12.5 ayarlı.

Bir de c2000 sürücü duruş sırasında OL hatasına geçiyordu motor sisteme bağlı ancak sisteme herhangi bir yükleme yapılmamış. Duruş rampasını düşürdüm OL hatası kayboldu sisteme yükleme yapıldığında tekrar hata ile karşılaşma ihtimalim var mı? varsa nasıl bir yol izlemeliyim.
cevabınız için teşekkür ederim Turhan Bey. Yaptığım parametre değişikliği sadece 3.52 yi 12.5 yapmak ve 1.00 ı 120 yapmak başka farklı bir işlem yapmadım. maks çalışma frekansı 120 deyken min. çalışma frekansını 15 istediğim için 3.52 ye 12.5 girdim ama dediğim sorun ile karşılaştım. Yani orta nokta frekansını değiştirmedim sadece onu da şimdi yapacağım bunun dışında 2. soruma da cevap vermemişsiniz ona cevap alabilir miyim?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7815
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 ınverter 0-10v analog çalıştırma

Mesaj gönderen Turhan »

Birinci konu ile ilgili örneklemeleri sürücü'nün max. çalışma frekansının 01-00=50.00Hz olduğunu varsayarak örneklemiştim. 03-51~03-56 aralığında yapılan parametre değerlerinin geçerli olabilmesi için 03-50'ninde 1 ayarlanması gerektiğine dikkat ediniz.

Diğer konuda ise eğer sürücünüz yavaşlama esnasında OL hatasına düşüyor ise yavaşlama rampasını olabildiğince küçük tutmalı hatta mümkün ise sürücü duruş methodunu 00-22=1 serbest duruş seçmelisiniz.

Test etmek için ise 01-44 parametresini 2 seçerek hızlanmanızı Lineer, Yavaşlamanızı Otomatik gerçekleştirebilirsiniz.


.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
emreg
Mesajlar: 51
Kayıt: 24 Eyl 2019, 13:08
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 ınverter 0-10v analog çalıştırma

Mesaj gönderen emreg »

Turhan bey rahatsız ediyorum ama şu şekilde parametreleri girdim.
1.00=120
3.50=1
3.52=12.5
3.54=55.2
3.56=100
parametre değerlerini bu şekilde girdim
frekans kontrol 0-10V ayarı yapılı.
plc analog çıkış sürücü üzerinde avı-acm ye bağlı.FWD DCM start mı1 vs hiç birşey bağlı değil.
sürücü start aldığında 15hz de çalışmaya başlasın istiyorum ancak orta nokta ayarını da girince 4 hz de çalıştırmaya başladı. 15hz de start alması gerekirken 4 hz de alıyor bu neyden kaynaklı olabilir. yani bütün analog parametrelerine baktığımda herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. gözden birşey mi kaçırıyorum anlamadım. PLC den frekans yükseltilip azaltılıyor bunda sorun yok ama başlangıç frekansı 15 hz olarak ayarlanması gerekirken 4 hz de başlıyor.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7815
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 ınverter 0-10v analog çalıştırma

Mesaj gönderen Turhan »

Analog sinyaliniz 0VDC seviyesinde 15.00Hz, 10VDC seviyesinde iken 120.00Hz ve bu tüm aralık değerlerinde frekans değişimini lineer olarak görebiliyorsanız. 01-09 ve 01-11 parametreleri ile başlangıç frekansınızı ayarlayabilirsiniz.

01-09: Start-up frequency 0.00–599.00 Hz (Default: 0.50)

01-11: Output frequency lower limit 0.00–599.00 Hz (Default: 0)