C2000 ınverter 0-10v analog çalıştırma
- halil
- Mesajlar: 10
- Kayıt: 04 Nis 2018, 14:20
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
C2000 ınverter 0-10v analog çalıştırma
C 2000 INVERTERİ İLERİ YÖNDE SEÇİCİ ANAHTAR ÜZERİNDEN 3 FAKLI BASINÇ SWİTCHİ İLE (0-10V) ÇALIŞACAK , BASINÇ YUKSELDİKÇE YAVAŞLAYACAK(10V GELDİĞİND DURACAK.
GEREKTİĞİ ZAMAN ANAKTAR KONUMUNU DEĞİŞTİREREK MANUEL GERİ YÖNDE ÇALIŞTIRABİLMELİYİM.
BU KONUDA BAĞLANTI ŞEMASI VE PARAMETRE AYARLARINDA YARDIMA İHTİYACIM VAR.
ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER.
GEREKTİĞİ ZAMAN ANAKTAR KONUMUNU DEĞİŞTİREREK MANUEL GERİ YÖNDE ÇALIŞTIRABİLMELİYİM.
BU KONUDA BAĞLANTI ŞEMASI VE PARAMETRE AYARLARINDA YARDIMA İHTİYACIM VAR.
ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER.
- Turhan
- Mesajlar: 7792
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C2000 ınverter 0-10v analog çalıştırma
C2000 ve CP2000 serisi sürücülerde PID uygulaması dökümanındaki PID uygulamasını inceleyiniz. Dökümandan farklı olarak kulanmadığınız bir dijital inputu 21: PID fonksiyonu pasif olarak ayarlayıp PID çalışmayı pasif hale getirebilirsiniz.
Bağlantı şeması için aşağıdaki eki referans alabilirsiniz.
Bağlantı şeması için aşağıdaki eki referans alabilirsiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- halil
- Mesajlar: 10
- Kayıt: 04 Nis 2018, 14:20
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C2000 ınverter 0-10v analog çalıştırma
BAĞLANTIDA PROBLEM VAR HERHALDE START ALIYOR AMA 0-10 DEĞİŞTİRDİĞİM HALDE HIZ MAX. ÇALIŞIYOR
- Turhan
- Mesajlar: 7792
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C2000 ınverter 0-10v analog çalıştırma
- 00-20: 2 (Harici analog giriş) olarak ayarlayın
- Sürücü üzerinde 0~10vdc analog giriş için AVI(Analog Voltaj Input) ve ACM(Analog Com) klemenslerini kullanın.
- 03-00: 5 PID geribesleme sinyali olarak ayarlayın.
- Dökümanda gönderdiğim PID parametrelerini girip (1: AVI harici terminalinden negatif PID geribesleme) çalışmayı test edin.
- Sürücü üzerinde 0~10vdc analog giriş için AVI(Analog Voltaj Input) ve ACM(Analog Com) klemenslerini kullanın.
- 03-00: 5 PID geribesleme sinyali olarak ayarlayın.
- Dökümanda gönderdiğim PID parametrelerini girip (1: AVI harici terminalinden negatif PID geribesleme) çalışmayı test edin.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- halil
- Mesajlar: 10
- Kayıt: 04 Nis 2018, 14:20
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C2000 ınverter 0-10v analog çalıştırma
YAZDIĞINIZ BÜTÜN AYARLARI YAPTIM .
BEN 0-10 V TU POT ÜZERİNDEN VERİYORUM BU NEDENLE Mİ ÇALIŞMIYOR ACABA.
YAPTIĞIM BAĞLANTIYI ÇİZİYORUM:
10K POTANSİYOMETRENİN 1 .UCU +10V / ORTA UCU AVI DA BAĞLI / 2. UCU ACM DE BAĞLI.
START BUTONU İSE DCM VE M1 BAĞLI.
HARİCİ GÜÇKAYNAĞI İLE AVI YA AYARLANBİLEN 0-10V + VERDİM YİNE OLMADI.
MI8 DE JOG GERİ ÇALIMA OLARAK AYARLADIM . ÇALIŞIYOR.
ANALOG MI1 İLERİ ÇALIŞTIRAMADIM.
YARDIMA DEVAM EDERSENİZ SEVİNİRİM. SAYGILAR
BEN 0-10 V TU POT ÜZERİNDEN VERİYORUM BU NEDENLE Mİ ÇALIŞMIYOR ACABA.
YAPTIĞIM BAĞLANTIYI ÇİZİYORUM:
10K POTANSİYOMETRENİN 1 .UCU +10V / ORTA UCU AVI DA BAĞLI / 2. UCU ACM DE BAĞLI.
START BUTONU İSE DCM VE M1 BAĞLI.
HARİCİ GÜÇKAYNAĞI İLE AVI YA AYARLANBİLEN 0-10V + VERDİM YİNE OLMADI.
MI8 DE JOG GERİ ÇALIMA OLARAK AYARLADIM . ÇALIŞIYOR.
ANALOG MI1 İLERİ ÇALIŞTIRAMADIM.
YARDIMA DEVAM EDERSENİZ SEVİNİRİM. SAYGILAR
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8886
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimiçi
Re: C2000 ınverter 0-10v analog çalıştırma
C2000 sürücü ileri Start ucu FWD, geri Start ucu REV dir. Butonun MI1 e bağlı ucunu FWD ye bağlamalısınız.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- halil
- Mesajlar: 10
- Kayıt: 04 Nis 2018, 14:20
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C2000 ınverter 0-10v analog çalıştırma
FWD BAĞLADIM START ALDI AMA POT 43 HZ İLE 50 HZ ARASINDA ÇALISIYOR.
0 OLMUYOR
0 OLMUYOR
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8886
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimiçi
Re: C2000 ınverter 0-10v analog çalıştırma
Pot max ile min arasında hareket ederken AVI-ACM arasını ölçün 0-10V görüyormusunuz?
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- halil
- Mesajlar: 10
- Kayıt: 04 Nis 2018, 14:20
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C2000 ınverter 0-10v analog çalıştırma
0 İLE 10 V ARASINDA YANİ NORMAL
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8886
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimiçi
Re: C2000 ınverter 0-10v analog çalıştırma
Fabrika ayarında bir sürücü değil bu anladığım kadarıyla. Cihazda analog kazanç ayarları ile oynanmış. Bunun kaynağı birden fazla parametre olabiliyor. 03-50 parametresi "0" olarak ayarlayın. Zaten bu şekilde ise sürücüde özel bir ayarınız yok ise fabrika değerine alarak kullanın.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal