C2000 ınverter 0-10v analog çalıştırma

Kullanıcı avatarı
halil
Mesajlar: 10
Kayıt: 04 Nis 2018, 14:20
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

C2000 ınverter 0-10v analog çalıştırma

Mesaj gönderen halil »

C 2000 INVERTERİ İLERİ YÖNDE SEÇİCİ ANAHTAR ÜZERİNDEN 3 FAKLI BASINÇ SWİTCHİ İLE (0-10V) ÇALIŞACAK , BASINÇ YUKSELDİKÇE YAVAŞLAYACAK(10V GELDİĞİND DURACAK.
GEREKTİĞİ ZAMAN ANAKTAR KONUMUNU DEĞİŞTİREREK MANUEL GERİ YÖNDE ÇALIŞTIRABİLMELİYİM.
BU KONUDA BAĞLANTI ŞEMASI VE PARAMETRE AYARLARINDA YARDIMA İHTİYACIM VAR.
ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7792
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 ınverter 0-10v analog çalıştırma

Mesaj gönderen Turhan »

C2000 ve CP2000 serisi sürücülerde PID uygulaması dökümanındaki PID uygulamasını inceleyiniz. Dökümandan farklı olarak kulanmadığınız bir dijital inputu 21: PID fonksiyonu pasif olarak ayarlayıp PID çalışmayı pasif hale getirebilirsiniz.

Bağlantı şeması için aşağıdaki eki referans alabilirsiniz.

C2000_kurulum.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
halil
Mesajlar: 10
Kayıt: 04 Nis 2018, 14:20
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 ınverter 0-10v analog çalıştırma

Mesaj gönderen halil »

BAĞLANTIDA PROBLEM VAR HERHALDE START ALIYOR AMA 0-10 DEĞİŞTİRDİĞİM HALDE HIZ MAX. ÇALIŞIYOR
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7792
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 ınverter 0-10v analog çalıştırma

Mesaj gönderen Turhan »

- 00-20: 2 (Harici analog giriş) olarak ayarlayın

- Sürücü üzerinde 0~10vdc analog giriş için AVI(Analog Voltaj Input) ve ACM(Analog Com) klemenslerini kullanın.

- 03-00: 5 PID geribesleme sinyali olarak ayarlayın.

- Dökümanda gönderdiğim PID parametrelerini girip (1: AVI harici terminalinden negatif PID geribesleme) çalışmayı test edin.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
halil
Mesajlar: 10
Kayıt: 04 Nis 2018, 14:20
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 ınverter 0-10v analog çalıştırma

Mesaj gönderen halil »

YAZDIĞINIZ BÜTÜN AYARLARI YAPTIM .
BEN 0-10 V TU POT ÜZERİNDEN VERİYORUM BU NEDENLE Mİ ÇALIŞMIYOR ACABA.
YAPTIĞIM BAĞLANTIYI ÇİZİYORUM:
10K POTANSİYOMETRENİN 1 .UCU +10V / ORTA UCU AVI DA BAĞLI / 2. UCU ACM DE BAĞLI.
START BUTONU İSE DCM VE M1 BAĞLI.

HARİCİ GÜÇKAYNAĞI İLE AVI YA AYARLANBİLEN 0-10V + VERDİM YİNE OLMADI.

MI8 DE JOG GERİ ÇALIMA OLARAK AYARLADIM . ÇALIŞIYOR.
ANALOG MI1 İLERİ ÇALIŞTIRAMADIM.
YARDIMA DEVAM EDERSENİZ SEVİNİRİM. SAYGILAR
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8886
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimiçi

Re: C2000 ınverter 0-10v analog çalıştırma

Mesaj gönderen Uğur »

C2000 sürücü ileri Start ucu FWD, geri Start ucu REV dir. Butonun MI1 e bağlı ucunu FWD ye bağlamalısınız.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
halil
Mesajlar: 10
Kayıt: 04 Nis 2018, 14:20
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 ınverter 0-10v analog çalıştırma

Mesaj gönderen halil »

FWD BAĞLADIM START ALDI AMA POT 43 HZ İLE 50 HZ ARASINDA ÇALISIYOR.
0 OLMUYOR
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8886
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimiçi

Re: C2000 ınverter 0-10v analog çalıştırma

Mesaj gönderen Uğur »

Pot max ile min arasında hareket ederken AVI-ACM arasını ölçün 0-10V görüyormusunuz?
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
halil
Mesajlar: 10
Kayıt: 04 Nis 2018, 14:20
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 ınverter 0-10v analog çalıştırma

Mesaj gönderen halil »

0 İLE 10 V ARASINDA YANİ NORMAL
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8886
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimiçi

Re: C2000 ınverter 0-10v analog çalıştırma

Mesaj gönderen Uğur »

Fabrika ayarında bir sürücü değil bu anladığım kadarıyla. Cihazda analog kazanç ayarları ile oynanmış. Bunun kaynağı birden fazla parametre olabiliyor. 03-50 parametresi "0" olarak ayarlayın. Zaten bu şekilde ise sürücüde özel bir ayarınız yok ise fabrika değerine alarak kullanın.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Cevapla