C2000 ınverter 0-10v analog çalıştırma
- halil
- Mesajlar: 10
- Kayıt: 04 Nis 2018, 14:20
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C2000 ınverter 0-10v analog çalıştırma
SÜRÜCÜ YENİ ALDIM. ANKARA DA PLATIN ELEKTRİKDEN BAYINIZ.
BUYUK IHTİMALLE KULLANILMAMIŞTIR.
3:50 SIFIR.
POT EKRANDA YAZAN b DEĞERİNİ 0 İLE 16 BAR ARASIDA DEĞİŞTİRİYOR. AMA HIZ 43HZ İLE 50 HZ ARASINDA DEĞİŞİYOR.
BUYUK IHTİMALLE KULLANILMAMIŞTIR.
3:50 SIFIR.
POT EKRANDA YAZAN b DEĞERİNİ 0 İLE 16 BAR ARASIDA DEĞİŞTİRİYOR. AMA HIZ 43HZ İLE 50 HZ ARASINDA DEĞİŞİYOR.
- halil
- Mesajlar: 10
- Kayıt: 04 Nis 2018, 14:20
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C2000 ınverter 0-10v analog çalıştırma
INVERTERİ KOMPLE FABRİKA AYARLARINA DÖNDERİP GÖNDERDİĞİNİZ AYARLARI YENİDEN YAPAYIM MI?
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8883
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C2000 ınverter 0-10v analog çalıştırma
Potanstan gelen 0-10V a karşılık frekans değişimi ne olacak? Biraz farklı durumla uğraşıyorsunuz gibi. Potansı frekans kaynağı algılıyorum ama ekranda bar ayarından bahsediyorsunuz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- halil
- Mesajlar: 10
- Kayıt: 04 Nis 2018, 14:20
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C2000 ınverter 0-10v analog çalıştırma
0 VOLT TA 50HZ ÇALIŞACAK 10V GELDİĞİNDE HIZ 0HZ İNECEK ŞEKİLDE ÇALIŞMASI GEREKİYOR.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8883
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C2000 ınverter 0-10v analog çalıştırma
Fabrika ayarına aldıktan sonra;
00-20 ve 00-30 = 2
00-21 ve 00-31 = 1
03-50 = 1
03-52 = 100.00
03-56 = 0.00
parametreleri yukarıdaki gibi ayarlayın. Bu şekilde AVI girişine bağlı olan potansa göre 0V --> 50.00 Hz ve 10V --> 0.00 Hz olarak frekans ayarlanırken FWD-DCM ile start verebileceksiniz. Fabrka değerine almak için 00-02 parametresini "9" ayarlamanız gerekmektedir.
00-20 ve 00-30 = 2
00-21 ve 00-31 = 1
03-50 = 1
03-52 = 100.00
03-56 = 0.00
parametreleri yukarıdaki gibi ayarlayın. Bu şekilde AVI girişine bağlı olan potansa göre 0V --> 50.00 Hz ve 10V --> 0.00 Hz olarak frekans ayarlanırken FWD-DCM ile start verebileceksiniz. Fabrka değerine almak için 00-02 parametresini "9" ayarlamanız gerekmektedir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- halil
- Mesajlar: 10
- Kayıt: 04 Nis 2018, 14:20
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C2000 ınverter 0-10v analog çalıştırma
FABRİKA YARLARINA ALDIM YALNIZCA SON GÖNDERDİĞİNİZ DEĞERLERİ GİRDİM
HERŞEY NORMAL ÇALIŞIYOR.
YARDIMLARINIZ İÇİN TEŞEKKUR EDERİM.
IYI ÇALIŞMALAR.
HERŞEY NORMAL ÇALIŞIYOR.
YARDIMLARINIZ İÇİN TEŞEKKUR EDERİM.
IYI ÇALIŞMALAR.
- halil
- Mesajlar: 10
- Kayıt: 04 Nis 2018, 14:20
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C2000 ınverter 0-10v analog çalıştırma
TAKILAN BASINÇ SWİTCHİ 0-10V /400BAR. AYARLANABİLİR DEĞİL.
TEK BASINÇ SWİTCİ İLE INVERTERİ : 1 SEÇENEKTE 200 BARDA DURDURMAK İSTİYORUM
2 SEÇENEKTE 250 BARDA DURDURMAK İSTİYORUM
BU SEÇİLDE INVERTERİ NASIL PROGRAMLARIM.
TEK BASINÇ SWİTCİ İLE INVERTERİ : 1 SEÇENEKTE 200 BARDA DURDURMAK İSTİYORUM
2 SEÇENEKTE 250 BARDA DURDURMAK İSTİYORUM
BU SEÇİLDE INVERTERİ NASIL PROGRAMLARIM.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8883
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C2000 ınverter 0-10v analog çalıştırma
Başlangıçta söylediğiniz 0-10v değeri bu basınç transmitterinden mi geliyor. Transmitterden geliyor ise izlediğiniz ve anlatmaya çalıştığınız yol hatalı. Sürekli farklı yöne çekiliyor konu detaylar için Teknik Destek Hattını arayınız.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- kara_alper
- Mesajlar: 29
- Kayıt: 07 Nis 2018, 14:24
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C2000 ınverter 0-10v analog çalıştırma
Selamlar
ekte parametrelerımı paylaştığım uygulamada
- RUN komutu geliyor fakat motor donmuyor..
- Motor 1 amp. çekiyor
- Frekans değeri 0.00hz olarak kalıyor.
- FWD + DCM / REW + DCM Bağlı iki telli mod 1 ve 2 denedim
- analog giriş plc nin 0-10 v çıkış kartından ACM ( - )ve AVI ( + )uçlarına bağlı
hangi parametrem doğru değil acaba ?
Saygılarımnla
ekte parametrelerımı paylaştığım uygulamada
- RUN komutu geliyor fakat motor donmuyor..
- Motor 1 amp. çekiyor
- Frekans değeri 0.00hz olarak kalıyor.
- FWD + DCM / REW + DCM Bağlı iki telli mod 1 ve 2 denedim
- analog giriş plc nin 0-10 v çıkış kartından ACM ( - )ve AVI ( + )uçlarına bağlı
hangi parametrem doğru değil acaba ?
Saygılarımnla
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- kara_alper
- Mesajlar: 29
- Kayıt: 07 Nis 2018, 14:24
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C2000 ınverter 0-10v analog çalıştırma
DÜZELTME..
kara_alper yazdı: ↑15 May 2020, 23:27 Selamlar
ekte parametrelerımı paylaştığım uygulamada
- REW komutu geliyor fakat motor geri dönmüyor..
- Frekans değeri 0.00hz olarak kalıyor.
- FWD + DCM / REW + DCM Bağlı iki telli mod 1 ve 2 denedim
- analog giriş plc nin 0-10 v çıkış kartından ACM ( - )ve AVI ( + )uçlarına bağlı
hangi parametrem doğru değil .. Veya ters yön için negatif sinyalmi almalı. ?
Saygılarımnla