Ms300 ve dop-b

Mesaj gönderen Dadi »

Merhaba, ms300 ve dop b ile pid basınç kontrolü yapıyorum fakat; 2001 adresine gönderdiğim değer (110) sürücünün enerjisi her kesilip açıldığında 9a düşüyor. 00-20 parametresi 0 iken sorun yok, 1 yapınca 110 değerimi hafızada tutmuyor, bir hata mı yapıyorum, sürücü tarafında çözüm bulamadım. Teşekkür ederim.
00-25=160 /00-26=200 /00-04=10 /01-00=25
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8888
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Ms300 ve dop-b

Mesaj gönderen Uğur »

Düşen değer HMI ekranında mı sürücü üzerinde mi yoksa her ikisinde mi gerçekleşiyor.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7802
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Ms300 ve dop-b

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

HMI üzerinde yalnızca H2001 adresine set değeri yazabileceğiniz boş bir HMI projesinde test etmeniz faydalı olacaktır.

Eğer sorun yine devam eder ise Inverter-H2001 adresine yazdığınız değeri HMI clock makro komutu ile periyodik olarak HMI kalıcı hafıza bölgesine ($M0 gibi) taşıyın ve HMI açılış makrosu ile $M0 kalıcı data adresinde sakladığınız son set değerini Invertere otomatik yazarak bu sorunun önüne geçebilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
Dadi
Mesajlar: 22
Kayıt: 26 Nis 2018, 10:22
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Ms300 ve dop-b

Mesaj gönderen Dadi »

Değer değişimi sürücü üzerinde gerçekleşiyor. HMI de sürücü üzerinden aynı rakam okuyor tabii ki. Enerji verildiğinde HMI den aynı değeri atayacak bir Clock makro örneği var mıdır, saygılar
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7802
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Ms300 ve dop-b

Mesaj gönderen Turhan »

HMI "Başlangıç Makro" kısmına ({Link2}1@INVERTER-2001) = $M0 komutunu yazmanız durumunda HMI ilk enerjilenmesi ile son set değerini ınvertere yazacaktır.

Komut satırı, kontrol cihazı driverı ve istasyon numarasına göre farklılık göstereceğini dikkate alınız.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
Dadi
Mesajlar: 22
Kayıt: 26 Nis 2018, 10:22
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Ms300 ve dop-b

Mesaj gönderen Dadi »

Çok teşekkür ederim bu şekilde sorunum çözüldü