sürücüye start verdiğimde opl3 hatası alıyorum bu hatanın açılımı nedir acaba
sürücüye start verdiğimde opl3 hatası alıyorum bu hatanın açılımı nedir acaba
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8888
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD110E43 A OPL3 HATASI
W fazı ile ilgili bir sorun var faz kaybı alıyorsunuz. Motor fazlarını kontrol edin farklı motorda da alıyorsanız IGBT hatası da olabilir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- srcorh
- Mesajlar: 5
- Kayıt: 05 Mar 2021, 10:53
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD110E43 A OPL3 HATASI
fazları kontrol ettim motor uçlarını söktüm dcm ile mı1 kısa devre yapınca run ışığı yanıyor ve direk bu hataya düşüyor 2 sürücümde aynı hatayı alıyorum
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8888
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD110E43 A OPL3 HATASI
Fabrika değerine alarak motor yokken bu hata alıyorsanız tamir servisi ile iletişime geçin. Fakat sürücülere bağladığınız motoru kontrol edin soruna o neden olmuş olabilir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- srcorh
- Mesajlar: 5
- Kayıt: 05 Mar 2021, 10:53
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD110E43 A OPL3 HATASI
henüz motor bağlamadım proje test aşamasında sürücü parametrelerini girdim elimde 10 adet aynı projeden aynı sürücüden var son iki tanesinde bu problem çıktı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8888
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD110E43 A OPL3 HATASI
Hemen ürünleri aldığınız bayi ile iletişime geçin gerekli testler sonucunda sorunun kaynağı hızlıca tespit edilecektir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- srcorh
- Mesajlar: 5
- Kayıt: 05 Mar 2021, 10:53
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD110E43 A OPL3 HATASI
fabrika ayarlarına dönerek parametreleri değiştirerek arızayı buldum 06-13 parametresi 2 olduğundan yapıyormuş
- Cansu
- Mesajlar: 1
- Kayıt: 16 Şub 2022, 15:07
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD110E43 A OPL3 HATASI
Merhaba, aynı arıza bende de vardı. Teşekkürler @srcorh
Sizin dediğiniz gibi yapınca bende arızamı çözdüm.
06.13 parametresini 2 değil de 3 yaptım.
Sizin dediğiniz gibi yapınca bende arızamı çözdüm.
06.13 parametresini 2 değil de 3 yaptım.