VFD-E tekrar start problemi

Cevapla
Kullanıcı avatarı
güripek
Mesajlar: 2
Kayıt: 05 Şub 2021, 17:51
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

VFD-E tekrar start problemi

Mesaj gönderen güripek »

Merhaba ;

VFD-E serisi tek pompalı PID uygulaması yaptık. Problem elektrik kesilip tekrar geldiğinde basınç 0 bar olmasına rağmen pompa çalışmıyor
harici terminal girişine bağladığımız pako şalteri açıp kapattığımızda çalışma başlıyor ve pompa basınca bağlı olarak gayet güzel çalışıyor
elektrik gidip geldiğinde pompanın tekrar devreye girmesi için hangi parametreyi aktif etmeliyim
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1301
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD-E tekrar start problemi

Mesaj gönderen İslam »

Merhaba,

Ani elektrik kesintisi gibi bir durum mu söz konusu ise; 08.04 Ani Elektrik Kesintisinde Çalışma Seçimi parametresini uygulamanıza göre 1 ya da 2 yapabilir ve 08.05 Maksimum Elektrik Kesintisi Zamanı olarak saniye cinsinden bu parametrenin geçerli olacağı zamanı girersiniz. Ancak bu parametre sürücü ekranında enerji kesintisi sonra Lv hatası aktif olduğu sürece geçerli olacaktır.

Eğer ani elektrik kesintisi yok ise 02.05 Enerji Geldiğinde Çalışmayı Kesme Seçimi parametresini kullanabilirsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
güripek
Mesajlar: 2
Kayıt: 05 Şub 2021, 17:51
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD-E tekrar start problemi

Mesaj gönderen güripek »

Merhaba,

Teşekkür ederim 12.05 0 yaptığımda oldu