VFD-E serisi tek pompalı PID uygulaması yaptık. Problem elektrik kesilip tekrar geldiğinde basınç 0 bar olmasına rağmen pompa çalışmıyor
harici terminal girişine bağladığımız pako şalteri açıp kapattığımızda çalışma başlıyor ve pompa basınca bağlı olarak gayet güzel çalışıyor
elektrik gidip geldiğinde pompanın tekrar devreye girmesi için hangi parametreyi aktif etmeliyim
VFD-E tekrar start problemi
- güripek
- Mesajlar: 2
- Kayıt: 05 Şub 2021, 17:51
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- İslam
- Mesajlar: 1301
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD-E tekrar start problemi
Merhaba,
Ani elektrik kesintisi gibi bir durum mu söz konusu ise; 08.04 Ani Elektrik Kesintisinde Çalışma Seçimi parametresini uygulamanıza göre 1 ya da 2 yapabilir ve 08.05 Maksimum Elektrik Kesintisi Zamanı olarak saniye cinsinden bu parametrenin geçerli olacağı zamanı girersiniz. Ancak bu parametre sürücü ekranında enerji kesintisi sonra Lv hatası aktif olduğu sürece geçerli olacaktır.
Eğer ani elektrik kesintisi yok ise 02.05 Enerji Geldiğinde Çalışmayı Kesme Seçimi parametresini kullanabilirsiniz.
Ani elektrik kesintisi gibi bir durum mu söz konusu ise; 08.04 Ani Elektrik Kesintisinde Çalışma Seçimi parametresini uygulamanıza göre 1 ya da 2 yapabilir ve 08.05 Maksimum Elektrik Kesintisi Zamanı olarak saniye cinsinden bu parametrenin geçerli olacağı zamanı girersiniz. Ancak bu parametre sürücü ekranında enerji kesintisi sonra Lv hatası aktif olduğu sürece geçerli olacaktır.
Eğer ani elektrik kesintisi yok ise 02.05 Enerji Geldiğinde Çalışmayı Kesme Seçimi parametresini kullanabilirsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
- güripek
- Mesajlar: 2
- Kayıt: 05 Şub 2021, 17:51
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD-E tekrar start problemi
Merhaba,
Teşekkür ederim 12.05 0 yaptığımda oldu
Teşekkür ederim 12.05 0 yaptığımda oldu