C2000 değişken frekanslarda çalışma

Cevapla
Kullanıcı avatarı
okemal
Mesajlar: 4
Kayıt: 12 Eki 2020, 17:07
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

C2000 değişken frekanslarda çalışma

Mesaj gönderen okemal »

merhaba;

7.5 kw C2000 sürücümle kontrol ettigim motorun,

ayarlanmıs olan maksimum frekans değerinden, minimum frekans degerine dogru yavaslayarak çalıştırmak istiyorum,
motora dur komutu gelene kadarda minimum frekansta devam edecek,
ek birşey kullanmadan mevcut sürücü parametreleriyle bu çalışmayı yapabilirmiyiz ?
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1301
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 değişken frekanslarda çalışma

Mesaj gönderen İslam »

Merhaba,

Örneğin; Ana frekans komut kaynağınız 50Hz olsun ve MI1 girişine Çoklu adım hız komutu tanımlanmış olsun. Bu durumda sabit bir frekans ataması ise Minimum frekansınızı 15Hz yaptığımızı varsayalım yani siz herhangi bir anda MI1 girişini verdiğinizde ekranda 50Hz görüyorken 15Hz görüyor olacaksınız, hızlanma ve yavaşlama rampalarınızıda ne kadar uzatırsanız okadar yavaş bir şekilde frekans düşüp artacaktır. Siz dur komutu gönderene kadar da motor sabit olarak ayarlanmış 15Hz'de dönmeye devam edecektir.

Yukarıda ki örnek çalışma için parametreler;

00.20(Auto Mod için Ana Frekans Komut Kaynağı)
02.01(MI1) --> 1(Çok adımlı hız fonksiyonu)
04.00 --> 1.Adım Hız Frekansı (Minimum frekansı buradan sabit olarak tanımladık)
01.12 --> Hızlanma Zamanı
01.13 --> Yavaşlama Zamanı
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Cevapla

“AC Motor Sürücü Forum” sayfasına dön