SÜRÜCÜ HATA PARAMETRESİ

Mesaj gönderen can »

Merhabalar kolay gelsin,

VFD-L Serisi sürücülerde röle çıkışını 03-03 parametresinde 16 ayarladığımızda "Hazır Durum Göstergesi" olarak kullanıyoruz ve sürücü hataya da geçse sürücünün beslemesini de kessek hata alarmını alıyorum.

VFD-L Serisinde olduğu gibi VFD-EL Serisi sürücülerde röle çıkışını nasıl bağlamalıyım ve 03-00 parametresini kaç ayarlamalıyım ki HEM HATAYA GEÇTİĞİNDE HEMDE ENERJİ KESİLDİĞİNDE alarm alıyım.?

Teşekkürler.
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1297
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: SÜRÜCÜ HATA PARAMETRESİ

Mesaj gönderen İslam »

Merhaba,

03.00-->22(Sürücü Hazır) olarak tanımlarsanız aynı işlevi görecektir.
el.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
can
Mesajlar: 28
Kayıt: 07 Mar 2018, 15:38
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: SÜRÜCÜ HATA PARAMETRESİ

Mesaj gönderen can »

:) ben bu parametreyi arıyorum bulamadım teşekkür ederim.

Bendeki .pdf te 03-00 21 e kadar açıklama yazılmış.

Sizdeki .pdf i ekler misiniz kaydedeyim.

Teşekkür ederim iyi çalışmalar.
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1297
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: SÜRÜCÜ HATA PARAMETRESİ

Mesaj gönderen İslam »

VFD-EL.pdf
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Cevapla

“AC Motor Sürücü Forum” sayfasına dön