VDF C-2000 15 KW SULAMA INVERTERİ (DC/AC) çalışma sorunları
Gönderilme zamanı: 21 Nis 2018, 17:15
Değerli Forum üyeleri,
Güneş enerjili tarımsal sulama sistemleri kuruyoruz.
bir müşterimiz, 60 metrede su bulduğu kuyuda 150 metreye 7,5 kw dalgıç gönderdi.
Biz de 44 adet güneş paneli olan bir sistem kurduk ve sistemin sonuna DC gücü alıp 3F AC güce çeviren Delta C2000 15 KW sürücü inverter koyduk.
sistem esasında sorunsuz çalışıyor. Fakat sıkıntı yaratan bazı durumlar var. Bunlar Delta Inverter kaynaklı mı değil mi sizlerden yorum rica ediyorum:
1) Sisteme bulutlu havada (bugün), DC frekans 52 HZ ulaşınca pako şalteri açıp AC güç veriyoruz, hem DC hem AC aynı freknasda 25-30 hz seviyesinde çalışıyor. Çalıştırdıktan belli bir zaman sonra sistem çalışmıyor, kendiliğinden duruyor. C2000 sürücünün çalışırkenki voltajı 750 V civarı ve sorunsuz, DC frekans 52 HZ kadar görüyor, fakat dalgıç çalışmıyor. sistemi kapatıp 3FAZ dan ikisinin yerini değiştirdiğimizde sistem tekrar çalışıyor, taa ki aynı şekilde durana kadar. Bunun sebebi ne olabilir? Şansımıza hava da çok bulutluydu. Tam güneşli bir günde deneme şansı bulamadık. Sistemde kullanılan güneş panelleri 1. sınıf, her birinin gücü 270 watt, toplam 44 adet, 22 seri + 22 seri bağlanıp iki masa paralellendi. Dolayısıyla çalışma aralığı olan 400-850 V çok rahat yakalıyor. Kuyuda ki su seviyesinin de yeterli olduğunu söylüyorlar. Bu arada sürücü ekranında herhangi bir hata mesajı yok.
2) Çalıştığının 2. gününde, yine tesadüf hava bulutluyken, sistem sanki dur-kalk yapıyormuş gibi çok ani tepkiler vererek çalışıyor. Bunun pompaya zarar verebileceğini söylediler. Şöyle izah edeyim, 4 saniye boyunca 3" lik su verirken pat diye bir anda 0,5" lik su vermeye başlıyor, 3-4 saniye sonra tekrar 3" su veriyor. Hidrofordan su çeker gibi çalışıyor. Stabil bir su alışı sağlayamadık. bunun sebebi de hava bulutlu olduğu için Frekans değeri ile mi alakalı acaba? yoksa dikkat etmemiz gereken başka bir husus var mıdır?
açıklamak adına biraz uzun yazım.
aklınıza gelen yardımcı olabileceğiniz bir durum var bildirmenizi rica ederim.
teşekkürler,
Güneş enerjili tarımsal sulama sistemleri kuruyoruz.
bir müşterimiz, 60 metrede su bulduğu kuyuda 150 metreye 7,5 kw dalgıç gönderdi.
Biz de 44 adet güneş paneli olan bir sistem kurduk ve sistemin sonuna DC gücü alıp 3F AC güce çeviren Delta C2000 15 KW sürücü inverter koyduk.
sistem esasında sorunsuz çalışıyor. Fakat sıkıntı yaratan bazı durumlar var. Bunlar Delta Inverter kaynaklı mı değil mi sizlerden yorum rica ediyorum:
1) Sisteme bulutlu havada (bugün), DC frekans 52 HZ ulaşınca pako şalteri açıp AC güç veriyoruz, hem DC hem AC aynı freknasda 25-30 hz seviyesinde çalışıyor. Çalıştırdıktan belli bir zaman sonra sistem çalışmıyor, kendiliğinden duruyor. C2000 sürücünün çalışırkenki voltajı 750 V civarı ve sorunsuz, DC frekans 52 HZ kadar görüyor, fakat dalgıç çalışmıyor. sistemi kapatıp 3FAZ dan ikisinin yerini değiştirdiğimizde sistem tekrar çalışıyor, taa ki aynı şekilde durana kadar. Bunun sebebi ne olabilir? Şansımıza hava da çok bulutluydu. Tam güneşli bir günde deneme şansı bulamadık. Sistemde kullanılan güneş panelleri 1. sınıf, her birinin gücü 270 watt, toplam 44 adet, 22 seri + 22 seri bağlanıp iki masa paralellendi. Dolayısıyla çalışma aralığı olan 400-850 V çok rahat yakalıyor. Kuyuda ki su seviyesinin de yeterli olduğunu söylüyorlar. Bu arada sürücü ekranında herhangi bir hata mesajı yok.
2) Çalıştığının 2. gününde, yine tesadüf hava bulutluyken, sistem sanki dur-kalk yapıyormuş gibi çok ani tepkiler vererek çalışıyor. Bunun pompaya zarar verebileceğini söylediler. Şöyle izah edeyim, 4 saniye boyunca 3" lik su verirken pat diye bir anda 0,5" lik su vermeye başlıyor, 3-4 saniye sonra tekrar 3" su veriyor. Hidrofordan su çeker gibi çalışıyor. Stabil bir su alışı sağlayamadık. bunun sebebi de hava bulutlu olduğu için Frekans değeri ile mi alakalı acaba? yoksa dikkat etmemiz gereken başka bir husus var mıdır?
açıklamak adına biraz uzun yazım.
aklınıza gelen yardımcı olabileceğiniz bir durum var bildirmenizi rica ederim.
teşekkürler,