Merhabalar;
DELTA VFD 150B43A model AC motor sürücüsü ile vinç kancası motorunu çalıştırmak istiyorum. Bu sürücü vinç kancası motorunun kontrolüne uygun mudur, bu uygulama için parametre ayarlarının nasıl olacağı konusunda bana yardımcı olabilir misiniz? Malumunuz vinç kancası motoru uygulamalarında parametreler doğru ayarlanmaz ise yük kaldırma ve indirme operasyonlarında kaçırma meydana gelmekte.
Bu konuda yardımlarınızı rica ediyorum
Saygılarımla
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD 150B43A AC Motor Sürücü

Mesaj gönderen Uğur »

Pr 01-00 = 50.00 (Maksimum çıkış frekansı)
Pr 01-01 = 50.00 (Maksimum voltaj frekansı)
Pr 01-04 = 20.0 (Orta nokta voltajı)
Pr 01-06 = 20.0 (Minimum çıkış voltajı)
Pr 01-09 = 3.0 (Hızlanma zamanı 1) YUMUŞAK KALKIŞ
Pr 01-10 = 3.0 (Yavaşlama zamanı 1) YUMUŞAK DURUŞ
Pr 01-17 = 01 (Yavaşlama S eğrisi)
Pr 02-01 = 01 (Çalışma komut kaynağı seçimi harici terminallerden verilir)
Pr 03-00 = 09 (Röle çıkış/istenilen frekansa ulaşıldı) FREN BIRAKMA İÇİN ÇIKIŞ
Pr 03-04 = 4.00 (İstenilen frekansa ulaşıldı.) FREN BIRAKMA FREKANSI
Pr 05-00 = 50.00 (1.Adım hız frekansı)