delta c2000 spindle motor sürücüsü

Mesaj gönderen hantek »

delta c2000 serisi 45 kw sürücüm var . motor parametrelerini giriyorum çalışıyor ama rampa süresi 5 sny olmasına ragmen geç kalkıyor dururken ovd alarmına geçiyor...
sürücü stoptayken bara gerilimi 500 volt cvarlarında taktıgım direnc sürücü dururken anında ısınıyor 06-01 parametresini 0 yaptım
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8882
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: delta c2000 spindle motor sürücüsü

Mesaj gönderen Uğur »

Direnç DC baraya direk bağlanmış olabilir. Direncin B1 ve B2 arasında olduğuna emin olun. Duruşta ovd olması ataletli bir yük olduğunu gösteriyor. Hızlanmada da bunun etkisi olabilir ama siz yinede 01-44 parametresinin "0" olduğunu kontrol ediniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye