Sürücü seçimi

Cevapla
Kullanıcı avatarı
fath_ats
Mesajlar: 6
Kayıt: 08 Oca 2020, 22:44
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Sürücü seçimi

Mesaj gönderen fath_ats »

Merhabalar
2 adet 1.5 kw asenkron motor sürmek için,1 adet 4 kw sürücü mü,yoksa 1 adet iki motor sürebilen bir sürücü mü kullanmak daha doğru olur.
Aynı anda devreye girip çıkacak motorlar.
Birde plcden frekans girilerek kontrol etmek istiyorum,bunun için hem yön hemde frekans komutu aynı anda mı verilmelidir ? yoksa başka bir şekilde mi yapılmalı.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Sürücü seçimi

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

Kullanılacak motorların toplam akım değeri sürücü akım değerini geçmemesine dikkat edin. Hatta sürücüyü %20 büyük seçmeniz lehinize olacaktır.

Sürücüyü kontrol ederken frekans ve çalışma komutunun her ikisinide haberleşmeden verebileceğiniz gibi, Yalnızca frekans komutuda haberleşme üzerinden yazılabilmektedir.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
fath_ats
Mesajlar: 6
Kayıt: 08 Oca 2020, 22:44
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Sürücü seçimi

Mesaj gönderen fath_ats »

Kontrol ederken haberleşme üzerinden yapabilmek için nasıl bir yol izlemeliyim ?
çünkü 3 adet sürücüyü bu yöntemle çalıştıracağım.
1 adette servo sürücüyü çalıştırmam gerekiyor.
Hangi komut ve yöntem ile yapabilirim.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Sürücü seçimi

Mesaj gönderen Turhan »

63-Link Haberleşme örneğinde olduğu gibi birden fazla sürücü ile haberleşebilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Cevapla

“AC Motor Sürücü Forum” sayfasına dön