Merhabalar,
VFD-EL model sürücüyü DOP107BV ile haberleştirdik. Burada komut kaynağı olarak ilgili parametreyi RS485 olarak ayarladık. Ayrıca bir on off buton kullanmamız gerekmektedir. Bu işlemi MI1 MI2 girişlerini kullanarak, 2 farklı komut kaynağı ile kontrol etmek mümkün müdür?
Teşekkürler.
VFD-EL model sürücüyü DOP107BV ile haberleştirdik. Burada komut kaynağı olarak ilgili parametreyi RS485 olarak ayarladık. Ayrıca bir on off buton kullanmamız gerekmektedir. Bu işlemi MI1 MI2 girişlerini kullanarak, 2 farklı komut kaynağı ile kontrol etmek mümkün müdür?
Teşekkürler.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8876
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimiçi
Re: VFD-EL 2 farklı komut kaynağı
04-05 parametresini 18 ayarlayıp MI3 girişi aktif iken MI1 ve MI2 ile ileri geri start verebilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- AHLJ
- Mesajlar: 79
- Kayıt: 21 Oca 2021, 09:27
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD-EL 2 farklı komut kaynağı
Merhabalar,
Bu durumda ekrandan komut veremiyorum. Aynı anda 2 komut kaynağı sağlamak mümkün mü?
Teşekkürler
Bu durumda ekrandan komut veremiyorum. Aynı anda 2 komut kaynağı sağlamak mümkün mü?
Teşekkürler
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8876
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimiçi
Re: VFD-EL 2 farklı komut kaynağı
02-01 i haberleşme seçerek MI3 girişi aktif edildiğinde geçiş sağlanmış olacak. Öncelikle deneyin...
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- AHLJ
- Mesajlar: 79
- Kayıt: 21 Oca 2021, 09:27
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD-EL 2 farklı komut kaynağı
Merhabalar Uğur bey,
Zaten belirttiğiniz şekilde denemelerimizi yaptık. 02.01 de haberleşme olarak ayarlı. MI3 girişini sürekli aktif yaptığım takdirde ekrandan komut veremiyorum. MI3 girişi aktif olmadığı durumda da butonlar çalışmıyor.
Teşekkürler
Zaten belirttiğiniz şekilde denemelerimizi yaptık. 02.01 de haberleşme olarak ayarlı. MI3 girişini sürekli aktif yaptığım takdirde ekrandan komut veremiyorum. MI3 girişi aktif olmadığı durumda da butonlar çalışmıyor.
Teşekkürler
- AHLJ
- Mesajlar: 79
- Kayıt: 21 Oca 2021, 09:27
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD-EL 2 farklı komut kaynağı
Merhabalar,
Bu uygulamayı başka yolla yapmamız mümkün müdür?
Teşekkürler
Bu uygulamayı başka yolla yapmamız mümkün müdür?
Teşekkürler
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8876
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimiçi
Re: VFD-EL 2 farklı komut kaynağı
MI3 girişini aktif etmeyin haberleşme ile çalışsın.
MI3 girişini aktif edin harici terminalden çalışsın.
Ama her ikisi aynı anda çalışmayacak.
MI3 girişini aktif edin harici terminalden çalışsın.
Ama her ikisi aynı anda çalışmayacak.