vfd cx 2000 analog cikistan akim bilgisi alma.
- sensotomasyon
- Mesajlar: 8
- Kayıt: 31 Ağu 2020, 22:23
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
vfd cx 2000 analog cikistan akim bilgisi alma.
merhaba c2000 de 0-10 v olarak analog cikis almak istiyorum, daha oncede ayni seride sueucude bu uygulamayi yapmistim ama suan yapamiyorum.atladigim bir yer olabilir. afm1 ve afm2 den 6 amper okuyorum gercekte olan 19-10 amper.cevap bekliyorum tesekkurler.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8888
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: vfd cx 2000 analog cikistan akim bilgisi alma.
Burada skalanızı yaparken sürücünün size vereceği 10V u sürücünün etiket akımının 2.5 katı olarak düşünün. Örnek olarak sürücü akımı 5A olsun, sürücü size 10V verdiğinde bu 5A i değil 5x2.5 = 12.5A i ifade eder.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- sensotomasyon
- Mesajlar: 8
- Kayıt: 31 Ağu 2020, 22:23
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: vfd cx 2000 analog cikistan akim bilgisi alma.
Ugur bey, herhangi bir skala ayari yapmadan,dogrudan 0-10 volt akim cikisi bilgisini plc ye bagladigimda aktuel amperi dogru bir sekilde gormem gerekmiyormu.
- Turhan
- Mesajlar: 7802
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: vfd cx 2000 analog cikistan akim bilgisi alma.
Sürücünün 03-20 parametresi 3 ayarlı ise AFM-ACM arasında Output current (rms) değerine göre analog voltaj çıkışı elde edersiniz.
Burada dikkat etmeniz gereken sürücünün aşırı yüklenme durumlarındada analog çıkış değeri lineer bir değer gösterebilmesi için Analog maximum değerinin çıkışı sürücü nominal akımının 2.5katı ile ölçeklendirilmiştir. Yani nominal çıkış akımı 10Amper olan bir sürücü size 0-10VDC'lik sinyali, 0-25Amper çıkış akım değerleri için üretir.
İsterseniz 03-20 parametresindeki AFM1 kazanç değerini arttırarak nominal çıkış akım değerleri içerisinde 0-10VDC'lik sinyal elde edebilirsiniz.
.
Burada dikkat etmeniz gereken sürücünün aşırı yüklenme durumlarındada analog çıkış değeri lineer bir değer gösterebilmesi için Analog maximum değerinin çıkışı sürücü nominal akımının 2.5katı ile ölçeklendirilmiştir. Yani nominal çıkış akımı 10Amper olan bir sürücü size 0-10VDC'lik sinyali, 0-25Amper çıkış akım değerleri için üretir.
İsterseniz 03-20 parametresindeki AFM1 kazanç değerini arttırarak nominal çıkış akım değerleri içerisinde 0-10VDC'lik sinyal elde edebilirsiniz.
.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- sensotomasyon
- Mesajlar: 8
- Kayıt: 31 Ağu 2020, 22:23
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: vfd cx 2000 analog cikistan akim bilgisi alma.
cevaplar icin tesekkur ederim kazanc ayari ile duzelttim.