C2000 Solar Pompa Uygulaması

Cevapla
Kullanıcı avatarı
tecra
Mesajlar: 9
Kayıt: 14 Ağu 2018, 10:27
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

C2000 Solar Pompa Uygulaması

Mesaj gönderen tecra »

Öncelikle kolay gelsin forumda konuyla ilgili çok fazla açıklama göremedim.
Diğer üyelerinde faydalanabilmesi için detaylı olarak sormak istediklerimi aşağıda sıraladım
3kw bir dalgıç pompa uygulamasında 7.5 kw C2000 serisi sürücü kullanacağım.
1-Sürücün Büyük olması Uygulama için sıkıntı olurmu
2- Sürücünün DC Bara gerilimi en az kaç volt olması gerekmektedir
3-Sürücünün DC Bara gerilimini Hangi parametreden hangi komutla okumalıyım
4-DC Bara gerilimi aralıklarında motorun devrini kontrolü yapabilirmiyim.
5-DC Bara gerilimi aralıklarında sürücüye RUN-STOP bilgisini hangi adrese girmeliyim.
6-DC ve Şebeke Giriş Bağlantısı Yapsam Bara gerilimi Düştüğünde şebekeden voltajın bir kısmını yada tamamını kullanabilirmiyim.
7-Sürücüde Kullanmam Gereken Parametrelerin Hex listesini nereden indirebilirim.
Umarım sorduğum sorular diğer arkadaşlar için de faydalı olmuştur.Teşekkürler İyi Çalışmalar.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8872
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 Solar Pompa Uygulaması

Mesaj gönderen Uğur »

Öncelikle sürücünün direk solar çalışma ayarı yoktur. Bu uygulama içerisindeki dahili PLC yi tecrübe verilerine dayalı programlayarak kullanıcılar gerçekleştirmektedir.

1-Sürücüyü büyük kullanabilirsiniz buna dair motor değerlerini girersiniz.
2-460V DC min çalışma değeridir.
3-Ekranda U kademesini izlerseniz DC gerilimi görürsünüz.
4~5-DC bara gerilimine dair kontrol içerisine yazacağınız PLC yazılımı ile mümkün olabilir parametre ile yapılması mümkün değildir.
6-Sürücü kaynak voltajı yüksek olan taraftan enerji tüketimi gerçekleştirir. DC bara düştükçe şebekeden ihtiyacını sağlamaya devam eder.
7-Örnek 01-10 parametresinin hex karşılığı 010AH dir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
AYDIN12
Mesajlar: 1
Kayıt: 10 Eki 2021, 14:26
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 Solar Pompa Uygulaması

Mesaj gönderen AYDIN12 »

merhabalar. solar sulama sistemi için c2000 serisini kullanıyorum. sistem bazen FStp HATASINI VERİYOR. BAZEN BİR KAÇ DAKİKA ÇALIŞIRKEN BİRDEN DURUYOR. BİR SÜRE SONRA TEKRAR ÇALIŞIYOR. KALICI BİR ÖZÜM BULAMADIM. SEBEBİ NE OLABİLİR.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8872
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 Solar Pompa Uygulaması

Mesaj gönderen Uğur »

FSTP keypad üzerinden PLc programı çalışırken zorla durdurulması sonucu verir. 00-32 parametresini 0 yaparak engelleyebilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Cevapla

“AC Motor Sürücü Forum” sayfasına dön