DELTA E Serisi Hız kontrolle Çift Devir Kontrolü

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Ercotech_35
Mesajlar: 114
Kayıt: 15 Ağu 2018, 08:09
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

DELTA E Serisi Hız kontrolle Çift Devir Kontrolü

Mesaj gönderen Ercotech_35 »

Selamlar;

Elimdeki Delta E serisi Hız kontrole çift devir kontrol yapmak istiyorum. yani PLC içerisinde X0 =0 iken 50 HZ de X0 =1 İken 30 hz de çalışacaktır. Hangi Parametreleri ayarlamam gerekmektedir.Aynı zamanda terminalde hangi uçlar devirler için bağlanmalıdır?

Şimdiden teşekkkürler.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DELTA E Serisi Hız kontrolle Çift Devir Kontrolü

Mesaj gönderen Turhan »

Sürücü 02-00 parametresi 4, 04-05=1, 04-06=2, 05-00=30.00, 05-01=50.00 ayarlı ise

Sürücü MI1-MI2 girişlerinin durumu 0 ise sürücü frekans komutu keypad potansiyometre aracılığı ile, Yanlızca MI3 girişi var ise 30.00Hz sabit frekans, Yanlızca MI4 girişi var ise 50.00Hz sabit frekans geçerli olacaktır.

Anahtarlama sinyali için ise DCM ortak sinyal olmak şartı ile

MI1: İleri Start, MI2: Geri Start, MI3 ve MI4 sabit frekans inputları olacaktır.


.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
Ercotech_35
Mesajlar: 114
Kayıt: 15 Ağu 2018, 08:09
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DELTA E Serisi Hız kontrolle Çift Devir Kontrolü

Mesaj gönderen Ercotech_35 »

Turhan yazdı: 16 Eyl 2021, 08:53 ürücü 02-00 parametresi 4, 04-05=1, 04-06=2, 05-00=30.00, 05-01=50.00 ayarlı ise

Sürücü MI1-MI2 girişlerinin durumu 0 ise sürücü frekans komutu keypad potansiyometre aracılığı ile, Yanlızca MI3 girişi var ise 30.00Hz sabit frekans, Yanlızca MI4 girişi var ise 50.00Hz sabit frekans geçerli olacaktır.

Anahtarlama sinyali için ise DCM ortak sinyal olmak şartı ile

MI1: İleri Start, MI2: Geri Start, MI3 ve MI4 sabit frekans inputları olacaktır.
Peki turhan bey VFD EL -W Modellerinde bu ayarlar nasıldır nasıldır?
Kullanıcı avatarı
Ercotech_35
Mesajlar: 114
Kayıt: 15 Ağu 2018, 08:09
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DELTA E Serisi Hız kontrolle Çift Devir Kontrolü

Mesaj gönderen Ercotech_35 »

Eğer Öle İse ;

04-05 parametresine neden gelmiyor? 04-04 den direkt 04-06 ya geiyor?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DELTA E Serisi Hız kontrolle Çift Devir Kontrolü

Mesaj gönderen Turhan »

Elinizdeki sürücünün tam model kodunu paylaşabilirmisiniz?
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Cevapla

“AC Motor Sürücü Forum” sayfasına dön