delta hmı-plc-vfd
- ARROW
- Mesajlar: 13
- Kayıt: 11 Oca 2022, 11:38
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
delta hmı-plc-vfd
Merhaba,dopb Hmı ,dvp14ss2 plc ile vfd-el serisi sürücü kontrolu sağlıyorum. Motorun çektiği akımı nasıl görebilirim? ve bu çekilen akımı sınırlandırmam mümkün mü Hmı üzerinden?
- Turhan
- Mesajlar: 7818
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: delta hmı-plc-vfd
VFD-EL serisi sürücülerde 06-02 parametresini kullanmayı deneyebilirsiniz. Sürücü çıkış akımları 06-02 parametresinde tanımlanan frekans değerine ulaştığında sürücü çıkış frekansını azaltma yoluna gidiyor olmalı.
Ayrıca sürücü keypad üzerinden A satırında sürücü çıkış akımı görüntüleyebileceğiniz gibi H2104 Output current (AXX.X) modbus adresindende sürücü çıkış akım değeri okunabilmektedir.
.
Ayrıca sürücü keypad üzerinden A satırında sürücü çıkış akımı görüntüleyebileceğiniz gibi H2104 Output current (AXX.X) modbus adresindende sürücü çıkış akım değeri okunabilmektedir.
.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- ARROW
- Mesajlar: 13
- Kayıt: 11 Oca 2022, 11:38
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: delta hmı-plc-vfd
7.00 parametresinde motor rated current ayarı ne anlama gelmektedir ?
Frekans değerini ekrandan girdiğim için ve istediğim akım değerinini üzerine çıkmaması için tork dan da mı kısmam gerekiyor?
Frekans değerini ekrandan girdiğim için ve istediğim akım değerinini üzerine çıkmaması için tork dan da mı kısmam gerekiyor?
- Turhan
- Mesajlar: 7818
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: delta hmı-plc-vfd
07-00 ve 07-01 açıklaması aşağıdaki gibidir. 07-00 motor etiket akımı, 07-01 motor etiket akımının yaklaşık %40'ı olarak amper cinsinden tanımlanmalıdır.
06-02 parametresi çıkış akımını limitlemek için doğrudan frekans azaltma işlemi otomatik gerçekleştiriyor olmalı. Bunu test ettiniz mi?
.
06-02 parametresi çıkış akımını limitlemek için doğrudan frekans azaltma işlemi otomatik gerçekleştiriyor olmalı. Bunu test ettiniz mi?
.