VFD-E PID Ayarları

Kilitli
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

VFD-E PID Ayarları

Mesaj gönderen Uğur »

10-00 : 4 PID Set Noktası Seçimi
PID set değerini 10-00 parametresini 04 yaparak Pr 10-11 e girebileceğimiz gibi , 10-00 parametresini 1 yaparak Pr 02-00 parametresinden de istenilen şekilde girilebilir.
10-01 : 4 PID Geri Besleme Giriş Terminali
PID geri besleme girişi Negatif geri besleme ACI 4-20 mA olarak ayarlandı
10-02 : 1.0 fabrika değeri Proportional Kazanç (P)
Sistemin özelliğine göre tespit edilip ayarlanmalıdır.
10-03 : 1.00 fabrika değeri Integral Zamanı (I)
Sistemin özelliğine göre tespit edilip ayarlanmalıdır.
10-04 : 0.00 fabrika değeri Türev Kontrol(D)
Sistemin özelliğine göre tespit edilip ayarlanmalıdır.
10-11 : 12,5 PID Set Noktası Kaynağı
10-00 parametresi 4 olarak seçildikten sonra bu parametreden PID set değeri girilmektedir.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kilitli

“AC Motor Sürücü Teknik Dokümanlar” sayfasına dön