ASDA B2 YADA ASDA A2 SERVO SÜRÜCÜ PNP BAĞLANTI
- hakanbug14
- Mesajlar: 17
- Kayıt: 22 May 2018, 11:28
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
ASDA B2 YADA ASDA A2 SERVO SÜRÜCÜ PNP BAĞLANTI
Merhaba elimde siemens s7-1200 plc var bu plc ile delta servo sürmek istiyorum fakat plc çıkışından dolayı pnp bağlantı yapmam lazım bununla alakalı pnp bağlantı şeması varmıdır
- Turhan
- Mesajlar: 8438
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA B2 YADA ASDA A2 SERVO SÜRÜCÜ PNP BAĞLANTI
Merhaba,
ASDA-A2 serisi servoyu PNP kullanabilmek için;
35. Pin : Güç kaynağınızın 0VDC ucunu (PULLHI_S klemensi)
43. Pin : PLC'nin PNP Pulse ucu (PULSE klemensi)
36. Pin : PLC'nin PNP Yön ucu (SIGN Klemensi)
ASDA-B2 serisi servoyu PNP kullanabilmek için;
35. Pin : Güç kaynağınızın 0VDC ucunu (PULLHI_S klemensi)
43. Pin : PLC'nin PNP Pulse ucu (PULSE klemensi)
39. Pin : PLC'nin PNP Yön ucu (SIGN Klemensi)
Bağlantılarını yapmanız yeterlidir. Sürücünün dijital inputlarınıda PNP olarak tetikleyebilmek için Her iki sürücü için de 11.Pin(COM+ Klemensi) 0VDC uygulayıp DI noktalarını PNP tetikleyebilirsiniz.
ASDA-A2 serisi servoyu PNP kullanabilmek için;
35. Pin : Güç kaynağınızın 0VDC ucunu (PULLHI_S klemensi)
43. Pin : PLC'nin PNP Pulse ucu (PULSE klemensi)
36. Pin : PLC'nin PNP Yön ucu (SIGN Klemensi)
ASDA-B2 serisi servoyu PNP kullanabilmek için;
35. Pin : Güç kaynağınızın 0VDC ucunu (PULLHI_S klemensi)
43. Pin : PLC'nin PNP Pulse ucu (PULSE klemensi)
39. Pin : PLC'nin PNP Yön ucu (SIGN Klemensi)
Bağlantılarını yapmanız yeterlidir. Sürücünün dijital inputlarınıda PNP olarak tetikleyebilmek için Her iki sürücü için de 11.Pin(COM+ Klemensi) 0VDC uygulayıp DI noktalarını PNP tetikleyebilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- mehmetxy
- Mesajlar: 2
- Kayıt: 24 Nis 2019, 10:28
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA B2 YADA ASDA A2 SERVO SÜRÜCÜ PNP BAĞLANTI
B2 İÇİN NPN BAĞLANTISI NASIL OLMASI GEREKİR.
PLC : SA2 PLC
KOMUT : PALS
PLC : SA2 PLC
KOMUT : PALS
- Turhan
- Mesajlar: 8438
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA B2 YADA ASDA A2 SERVO SÜRÜCÜ PNP BAĞLANTI
ASDA-B2 için doğrudan dokümandaki şema ve parametreleri uygulamanız yeterli olacaktır.
ASDA-B2 Harici Pozisyonlama
ASDA-B2 Harici Pozisyonlama
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- GURUDAG
- Mesajlar: 11
- Kayıt: 18 Ağu 2018, 16:48
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA B2 YADA ASDA A2 SERVO SÜRÜCÜ PNP BAĞLANTI
Merhaba
Asda B2 sürücüyü Delta 14SST PLC ile Pnp çalıştırmak istiyorum . 11 ve 35 pinleri kısa devre yaptım. Asda B2 Sürücü de girişler PNP oldu. Plc den de sürücüye PNP giriş sinyali gönderebiliyorum. PNP olarak sürücüde pulse için 43 , Yön İçin 39 pinleri bağladım. Fakat plc den pulse gönderdiğimde motoru çalıştıramıyorum.
Tüm bağlantıları NPN yaptığımda Pulse sinyali ile motoru çalışıyor.
Bunun sebebi nedir?
Asda B2 sürücüyü Delta 14SST PLC ile Pnp çalıştırmak istiyorum . 11 ve 35 pinleri kısa devre yaptım. Asda B2 Sürücü de girişler PNP oldu. Plc den de sürücüye PNP giriş sinyali gönderebiliyorum. PNP olarak sürücüde pulse için 43 , Yön İçin 39 pinleri bağladım. Fakat plc den pulse gönderdiğimde motoru çalıştıramıyorum.
Tüm bağlantıları NPN yaptığımda Pulse sinyali ile motoru çalışıyor.
Bunun sebebi nedir?
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9507
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA B2 YADA ASDA A2 SERVO SÜRÜCÜ PNP BAĞLANTI
SS2 PLC çıkışları NPN dir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal