Merhaba iyi çalışmalar.
ASD-A2 SERVO ile analog pozisyonlama çalışması yapıyoruz , 0-10 volt arasında gelen sinyalin 5 voltun aşağısında motorun çalışmamasını istiyorum. Yani 0 pozisyonumuz 5 volt olacak. Bunun için herhangi bir parametre var mıdır yardımcı olabilir misiniz?
ASD-A2 SERVO ANALOG SİNYAL SINIRLANDIRMA
- hsy
- Mesajlar: 19
- Kayıt: 09 Ara 2019, 17:44
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Turhan
- Mesajlar: 8056
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASD-A2 SERVO ANALOG SİNYAL SINIRLANDIRMA
Analog pozisyon kontrol modunda analog voltaj skala değeri 0 ile 10VDC aralığında lineer olarak ölçekleniyor. Bu mod için analog sinyal seviyesinin ölçeklendirildiği yada bu işlemi gerçekleştirecek parametre değerine manual'ler içerisinde rastlamadım.
Muhtemelen bu sinyal seviyesi değişikliğini kontrolcü tarafından yapılandırmanız gerekecek. Farklı bir bilgi edinirsem yine bu başlık altında paylaşıyor olacağım.
Muhtemelen bu sinyal seviyesi değişikliğini kontrolcü tarafından yapılandırmanız gerekecek. Farklı bir bilgi edinirsem yine bu başlık altında paylaşıyor olacağım.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- hsy
- Mesajlar: 19
- Kayıt: 09 Ara 2019, 17:44
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASD-A2 SERVO ANALOG SİNYAL SINIRLANDIRMA
Teşekkürler Turhan bey