ASDA A2 PULS İLE SERVO KONTROL
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8889
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA A2 PULS İLE SERVO KONTROL
Bu bağlantı hatasıdır normalde. Önce sizden şifreyi alır ve bu şifreyle iletişime geçer. Şifre sorması bağlantının normal olduğunu göstermez. Bunun için öncelikle iletişim sıkıntınıza yoğunlaşın.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- mehmetkmk
- Mesajlar: 34
- Kayıt: 22 Tem 2020, 11:49
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA A2 PULS İLE SERVO KONTROL
uğur bey merhabalar sorum şu pulse ile servo sürüyorum pulse durdurma olarakda m1078 çıkışını kullanıyorum güzelde çalışıyor durduruyor ve bırakınca devam ediyor plc modeli dvp 12se fakat durdurdukdan sonra devam et dersem kaldıgı yerden değilde üstüne sıfırdan o kadar pulse sayıyor atıyorum pulse değerim 10 ama ben 3 deyken durdurdum ve devam et geri dedim 10 daha sayıp 13 yapıyor oysa ben 7 saysın ve istiyorum bunun yolu varmıdır
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8889
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA A2 PULS İLE SERVO KONTROL
Absolute komut olan DDRVA kullanırsanız kaldığı yerden devam etmiş olacaktır.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- mehmetkmk
- Mesajlar: 34
- Kayıt: 22 Tem 2020, 11:49
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA A2 PULS İLE SERVO KONTROL
bu komutda rampalama yok ama ugur bey normalde dplsr komutu rampalı pulse çıkışı kullanıyordum
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8889
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA A2 PULS İLE SERVO KONTROL
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- mehmetkmk
- Mesajlar: 34
- Kayıt: 22 Tem 2020, 11:49
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA A2 PULS İLE SERVO KONTROL
rampa değerini ben giremiyorum şuan değişken değerli bi rampalama yaptırıyordum ddrva komutumda ramp değerleri ile nasıl oynarım
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8889
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA A2 PULS İLE SERVO KONTROL
Yukarıdaki linkteki dokümanı size o yüzden ekledim içerisinde herşey mevcut diye ama neyse ilgili sayfasını da ekleyeyim.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- mehmetkmk
- Mesajlar: 34
- Kayıt: 22 Tem 2020, 11:49
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA A2 PULS İLE SERVO KONTROL
teşekkürler uğur bey
- mehmetkmk
- Mesajlar: 34
- Kayıt: 22 Tem 2020, 11:49
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA A2 PULS İLE SERVO KONTROL
uğur bey merhaba attıgınız pdf de göremedim de m1078 y0 pulse aniden durdurma biti gibi rampalı durdurma biti varmıdır?