servo motorlarda devir

Kullanıcı avatarı
y2941
Mesajlar: 271
Kayıt: 18 Mar 2018, 19:35
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: servo motorlarda devir

Mesaj gönderen y2941 »

merhaba panelden direk 1000 d/dk veya 1500 d/dk girebilirmiyim. çarpan bölen yok mu .( P1- 44 ve P1-45 sabit klamak şartıyla tabi )
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8885
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: servo motorlarda devir

Mesaj gönderen Uğur »

Evet
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
y2941
Mesajlar: 271
Kayıt: 18 Mar 2018, 19:35
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: servo motorlarda devir

Mesaj gönderen y2941 »

Merhaba uğur bey panelden direk 1000 d/dk , 1200 d/dk veya 1500 d/dk gibi girdiğim zaman bu bilgiler örneğin DDRVI D422 D520 Y0 Y1 komutunda D520 ye direk yazdırmış olacağız.bu da bizim frekans bilgimiz olacak ve servo motoru 1000,1200 ve 1500 d/dk ile dönmüş olacak. ( hız modun da olmak şartıyla)
Kullanıcı avatarı
y2941
Mesajlar: 271
Kayıt: 18 Mar 2018, 19:35
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: servo motorlarda devir

Mesaj gönderen y2941 »

Merhaba uğur bey panelden direk 1000 d/dk , 1200 d/dk veya 1500 d/dk gibi girdiğim zaman bu bilgiler örneğin DDRVI D422 D520 Y0 Y1 komutunda D520 ye direk yazdırmış olacağız.bu da bizim frekans bilgimiz olacak (1000 Hz,1200 Hz ve 1500 Hz ) ve servo motoru 1000,1200 ve 1500 d/dk ile dönmüş olacak. ( hız modun da olmak şartıyla). D520 girilen değer servo motora gönderilen frekans bilgisi mi oluyor.bu bilgilerle servo motorun devri nasıl hesaplanır? şimdiden çok saol.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7791
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: servo motorlarda devir

Mesaj gönderen Turhan »

DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
y2941
Mesajlar: 271
Kayıt: 18 Mar 2018, 19:35
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: servo motorlarda devir

Mesaj gönderen y2941 »

Merhaba ekteki hesabı inceledim. servo motorlardaki elektronik dişli oranı ; step motorlardaki tur başına pals miktarını temsil ediyor, diyebilirmiyiz.
Kullanıcı avatarı
y2941
Mesajlar: 271
Kayıt: 18 Mar 2018, 19:35
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: servo motorlarda devir

Mesaj gönderen y2941 »

Merhaba ekteki hesabı inceledim. servo motorlardaki elektronik dişli oranı ; step motorlardaki tur başına pals miktarını temsil ediyor, diyebilirmiyiz. servo motorlardaki diğer ( d/dk , mm/sn ve alınan mesafe ) hesaplamalar aynen step motorlarda olduğu gibi mi?
Kullanıcı avatarı
y2941
Mesajlar: 271
Kayıt: 18 Mar 2018, 19:35
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: servo motorlarda devir

Mesaj gönderen y2941 »

Merhaba P1-44 160 000 P-45 100 ayarladığım zaman servo motorun 1500 d/dk dönmesi için 1500 / 60 = 25 tur / pals 1600x25 = 40 000 Hz frekansa ihtiyaç var. bu servo motorun 1 tur dönmesi için kaç pals ihtiyaç var, nasıl hesaplanır.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8885
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: servo motorlarda devir

Mesaj gönderen Uğur »

Hesabınızdaki 1600 zaten 1 turun pals değeridir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
y2941
Mesajlar: 271
Kayıt: 18 Mar 2018, 19:35
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: servo motorlarda devir

Mesaj gönderen y2941 »

iyi akşamlar uğur bey

ÖRNEK : DDRVI D420 D520 Y0 Y1 D420 : 20 000 pals D520 : 30 000 Hz

d/dk = ( 30 000 x 60 ) / 1600 = 1125 d/dk olur.

Mesafe = ( 20000 / 1600 ) x 4 = 50 mm NOT : 4 mm hatve 1600 tur/pals


bu bilgilerim aynen doğrumudur?