Frenleme Direnci
Merhabalar,
ASD-A2 3 kW servo motor ve sürücü kullanıyorum. Servo motorum dakikada 6 kere hareket ediyor. 15. dakikalarda AL005 hatasını alıyorum. Auto tuning işlemini gerçekleştirdim ve rampa süresini biraz uzattım. Ama hatayı almaya devam ediyorum.Sorunun frenleme direnciyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Sistemimde şu an frenleme direnci kullanmıyorum. Elimde 56 ohm 650 watt ve 160 ohm 1000 watt iki direncim mevcut. Bunlardan birini mi tercih etmeliyim yoksa başka değerlerde bir direnç mi almam gerekiyor.
Teşekkürler.
ASD-A2 3 kW servo motor ve sürücü kullanıyorum. Servo motorum dakikada 6 kere hareket ediyor. 15. dakikalarda AL005 hatasını alıyorum. Auto tuning işlemini gerçekleştirdim ve rampa süresini biraz uzattım. Ama hatayı almaya devam ediyorum.Sorunun frenleme direnciyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Sistemimde şu an frenleme direnci kullanmıyorum. Elimde 56 ohm 650 watt ve 160 ohm 1000 watt iki direncim mevcut. Bunlardan birini mi tercih etmeliyim yoksa başka değerlerde bir direnç mi almam gerekiyor.
Teşekkürler.
- Turhan
- Mesajlar: 7802
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Frenleme Direnci
Merhaba,
Tabloda ASDA-A2 400V ve 3kW'lık ürün için önerilecek minimum direnç değeri 30Ω olarak verilmiş. 30Ω'dan daha düşük olmamak şartı ile 30Ω~40Ω arasında bir direnç kullanabilirsiniz. Kullanacağınız direnç değeri için 1000W'dan az olmamasına özen gösterin.
Dirençleri bağlarken sürücünün P(+) ve C klemenslerini kullanın. D klemensi boşta kalsın.
Sürücüye bağladığınız direncin Ohm(Ω) değerini P1-52, Güç(W) değerini P1-53 parametresine tanımlayın.
Tabloda ASDA-A2 400V ve 3kW'lık ürün için önerilecek minimum direnç değeri 30Ω olarak verilmiş. 30Ω'dan daha düşük olmamak şartı ile 30Ω~40Ω arasında bir direnç kullanabilirsiniz. Kullanacağınız direnç değeri için 1000W'dan az olmamasına özen gösterin.
Dirençleri bağlarken sürücünün P(+) ve C klemenslerini kullanın. D klemensi boşta kalsın.
Sürücüye bağladığınız direncin Ohm(Ω) değerini P1-52, Güç(W) değerini P1-53 parametresine tanımlayın.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- A.Emre
- Mesajlar: 12
- Kayıt: 03 Nis 2019, 09:33
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Frenleme Direnci
56 ohm 650 watt olan direnci kullandım. Rampa kalkış ve duruş sürelerini de 200 ms de artırdım. Şu anda bir sıkıntı yaşamıyorum. Bu dirençle devam etsem sıkıntı olur mu? Yoksa yeni direnç sipariş edip onu mu takmalıyım?
- Turhan
- Mesajlar: 7802
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Frenleme Direnci
Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Daha hızlı duruşlar isterseniz direnci 30Ω'a yakın, Sürekli dur-kalk şeklinde çalışan sistemde dirençlerin ısınmasının önüne geçmek için Güç(W) değerini büyük tutmanız yeterli olacaktır.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- muratguzel06
- Mesajlar: 3
- Kayıt: 26 Eyl 2018, 21:35
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Frenleme Direnci
4,5 kw servo motor için kaç ohm ve kaç watt seçilmeli
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8888
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Frenleme Direnci
4.5 kw servo için 20 ohm 2000W direnç uygundur.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- muratguzel06
- Mesajlar: 3
- Kayıt: 26 Eyl 2018, 21:35
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Frenleme Direnci
teşekürler
- Jakatta
- Mesajlar: 59
- Kayıt: 27 Nis 2018, 09:23
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Frenleme Direnci
Merhaba,
11kw ve 15kw asda a2 servo sürücü için kaç ohm direnç önerirsiniz?
11kw ve 15kw asda a2 servo sürücü için kaç ohm direnç önerirsiniz?
- Turhan
- Mesajlar: 7802
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Frenleme Direnci
Merhaba,
Listenin güncel hali aşağıdaki gibidir.
Listenin güncel hali aşağıdaki gibidir.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
-
- Mesajlar: 101
- Kayıt: 18 May 2018, 17:15
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Frenleme Direnci
2kw 400volt ünite için dikey bir işlem için kullanmam gereken frenleme direnci 30ohm 1000watt uygun mudur ?