ASDA B2 Pulse baglantisi

Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8883
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASDA B2 Pulse baglantisi

Mesaj gönderen Uğur »

Aşağıdaki pals dokümanında ZRN home bulma komutu ile sensöre göre referans yaptırabilirsiniz.

DVP Serisi PLC Pals Komutları
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
provalve
Mesajlar: 59
Kayıt: 06 Nis 2018, 15:43
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASDA B2 Pulse baglantisi

Mesaj gönderen provalve »

Su sekilde yaptigim zaman PLC de hata aliyorum .

PLC modelim DVP14SS2
Surucu modelim ASDA B2
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8883
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASDA B2 Pulse baglantisi

Mesaj gönderen Uğur »

Home sensörünü istediğiniz girişe bağlamazsınız.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
provalve
Mesajlar: 59
Kayıt: 06 Nis 2018, 15:43
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASDA B2 Pulse baglantisi

Mesaj gönderen provalve »

DZRN komutunda yon degistirmek mumkun mudur ?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7782
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASDA B2 Pulse baglantisi

Mesaj gönderen Turhan »

Eğer yüksek bir pozisyon hassasiyetiniz yok ise DPLSV komutu ile Sensöre kadar 1. Hızda(Yüksek Hızda) ilerleyip sensörün yükselen kenar tetiklemesi ile 2.Hıza (Düşük Hıza) geçip sensörün düşen kenar tetiklemesi ile servo durdurup başlangıç home işlemi yapabilirsiniz.

Eğer servo'nun Z fazına göre kararlı bir homing işlemi yapacaksanız PLC'ye servonun Z fazını bağlayıp DZRN home bulma komutu ile homing işlemini gerçekleştirmelisiniz.

Her iki komutun da kullanım detayları için DVP Serisi PLC Pals Komutları dokümanını inceleyiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
provalve
Mesajlar: 59
Kayıt: 06 Nis 2018, 15:43
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASDA B2 Pulse baglantisi

Mesaj gönderen provalve »

Bir carkim var, carkta 45 derecede bir centik var . Home pozisyon bul dedigim de sorunsuz bir sekilde buluyorum. 45 derece icin puls yolladigimda sapma oluyor. Dolasiyla puls yerine DRZn ile dondurmek amaclamistim ama DZRN istedigim yonun tersine donuyor . Pozisyon hassasiyetim var.
Kullanıcı avatarı
provalve
Mesajlar: 59
Kayıt: 06 Nis 2018, 15:43
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASDA B2 Pulse baglantisi

Mesaj gönderen provalve »

Yukselen ve alcalan kenar tetiklemesi bir ornek verebilir misiniz? Daha once hic kullanmadim

Ekteki sekilde yaptigim zaman hic durmuyor surekli dunuyor. Tam olarak istedigim DZRN tam tersi yonunde durmasi. Pozisyon hassasiyetim var ancak sensorun yerini ayarlayabiliyorum. Dolasiyla tek istedigim sapmadan standart donus.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7782
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASDA B2 Pulse baglantisi

Mesaj gönderen Turhan »

DZRN komutu istediğiniz yönün tersine dönüyor ise DZRN komutu için M1305 bitini kullanarak varsayılan home arama yönünü değiştirin. Eğer Bu bit adresde istediğiniz tepkiyi vermez ise PLC Y0 pulse çıkış noktasının default yönünü değiştirmek için M1592 Bitini kullanınız.

Not: DPLSV komutunda belirli bir pozisyon değişkeni bulunmamamktadır. Süreki pals çıkışı sağlayan bir komuttur.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
provalve
Mesajlar: 59
Kayıt: 06 Nis 2018, 15:43
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASDA B2 Pulse baglantisi

Mesaj gönderen provalve »

Tesekkur ederim Turhan bey. M1305 bitini aktif edince istedigim gibi oldu. 👍
Kullanıcı avatarı
celaltezekici
Mesajlar: 85
Kayıt: 11 Nis 2018, 16:25
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASDA B2 Pulse baglantisi

Mesaj gönderen celaltezekici »

Uğur yazdı: 17 Tem 2019, 09:22 35 ve 11 i köprüleyerek burayada +24V verin.
merhaba burada 35 ve 11 e harici güç kaynağının +24v u verildiğinde ,14 nolu pine güç kaynağının (-) si vermeye gerek varmıdır
Cevapla

“Servo Forum” sayfasına dön