ASDA B2 Pulse baglantisi
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8886
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA B2 Pulse baglantisi
Aşağıdaki pals dokümanında ZRN home bulma komutu ile sensöre göre referans yaptırabilirsiniz.
DVP Serisi PLC Pals Komutları
DVP Serisi PLC Pals Komutları
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- provalve
- Mesajlar: 59
- Kayıt: 06 Nis 2018, 15:43
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA B2 Pulse baglantisi
Su sekilde yaptigim zaman PLC de hata aliyorum .
PLC modelim DVP14SS2
Surucu modelim ASDA B2
PLC modelim DVP14SS2
Surucu modelim ASDA B2
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8886
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA B2 Pulse baglantisi
Home sensörünü istediğiniz girişe bağlamazsınız.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- provalve
- Mesajlar: 59
- Kayıt: 06 Nis 2018, 15:43
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA B2 Pulse baglantisi
DZRN komutunda yon degistirmek mumkun mudur ?
- Turhan
- Mesajlar: 7792
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA B2 Pulse baglantisi
Eğer yüksek bir pozisyon hassasiyetiniz yok ise DPLSV komutu ile Sensöre kadar 1. Hızda(Yüksek Hızda) ilerleyip sensörün yükselen kenar tetiklemesi ile 2.Hıza (Düşük Hıza) geçip sensörün düşen kenar tetiklemesi ile servo durdurup başlangıç home işlemi yapabilirsiniz.
Eğer servo'nun Z fazına göre kararlı bir homing işlemi yapacaksanız PLC'ye servonun Z fazını bağlayıp DZRN home bulma komutu ile homing işlemini gerçekleştirmelisiniz.
Her iki komutun da kullanım detayları için DVP Serisi PLC Pals Komutları dokümanını inceleyiniz.
Eğer servo'nun Z fazına göre kararlı bir homing işlemi yapacaksanız PLC'ye servonun Z fazını bağlayıp DZRN home bulma komutu ile homing işlemini gerçekleştirmelisiniz.
Her iki komutun da kullanım detayları için DVP Serisi PLC Pals Komutları dokümanını inceleyiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- provalve
- Mesajlar: 59
- Kayıt: 06 Nis 2018, 15:43
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA B2 Pulse baglantisi
Bir carkim var, carkta 45 derecede bir centik var . Home pozisyon bul dedigim de sorunsuz bir sekilde buluyorum. 45 derece icin puls yolladigimda sapma oluyor. Dolasiyla puls yerine DRZn ile dondurmek amaclamistim ama DZRN istedigim yonun tersine donuyor . Pozisyon hassasiyetim var.
- provalve
- Mesajlar: 59
- Kayıt: 06 Nis 2018, 15:43
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA B2 Pulse baglantisi
Yukselen ve alcalan kenar tetiklemesi bir ornek verebilir misiniz? Daha once hic kullanmadim
Ekteki sekilde yaptigim zaman hic durmuyor surekli dunuyor. Tam olarak istedigim DZRN tam tersi yonunde durmasi. Pozisyon hassasiyetim var ancak sensorun yerini ayarlayabiliyorum. Dolasiyla tek istedigim sapmadan standart donus.
Ekteki sekilde yaptigim zaman hic durmuyor surekli dunuyor. Tam olarak istedigim DZRN tam tersi yonunde durmasi. Pozisyon hassasiyetim var ancak sensorun yerini ayarlayabiliyorum. Dolasiyla tek istedigim sapmadan standart donus.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Turhan
- Mesajlar: 7792
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA B2 Pulse baglantisi
DZRN komutu istediğiniz yönün tersine dönüyor ise DZRN komutu için M1305 bitini kullanarak varsayılan home arama yönünü değiştirin. Eğer Bu bit adresde istediğiniz tepkiyi vermez ise PLC Y0 pulse çıkış noktasının default yönünü değiştirmek için M1592 Bitini kullanınız.
Not: DPLSV komutunda belirli bir pozisyon değişkeni bulunmamamktadır. Süreki pals çıkışı sağlayan bir komuttur.
Not: DPLSV komutunda belirli bir pozisyon değişkeni bulunmamamktadır. Süreki pals çıkışı sağlayan bir komuttur.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- provalve
- Mesajlar: 59
- Kayıt: 06 Nis 2018, 15:43
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA B2 Pulse baglantisi
Tesekkur ederim Turhan bey. M1305 bitini aktif edince istedigim gibi oldu.
- celaltezekici
- Mesajlar: 85
- Kayıt: 11 Nis 2018, 16:25
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı