ASDA-A2 Faz Hizalama Fonksiyonu
- yasinbzkrt
- Mesajlar: 47
- Kayıt: 10 Ağu 2018, 19:15
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
ASDA-A2 Faz Hizalama Fonksiyonu
Merhaba,
ASDA-A2 Faz Hizalama Fonksiyonunu kullanarak yatay paketleme makinesi yapıyorum Master eksenim Line driver bir encoder encoderin A ve B fazlarını Projemde kullandığım DVP-14SS2 PLC de kullanmam gerekiyor, Encoderin A ve B fazlarını Servo Sürücünün Terminal Blok Modülünden (ASD-BM-50A) atlama yaparak Dvp Plc'nin ilgili girişlerine bağlıyorum yalnız encoder Feedback i Servo sürücüye gelirken Dvp Plc ye gelmiyor.
Aynı şekilde servo sürücüye bağlı olan E-CAM engaged sensörünü de Dvp Plc de başka bir işlem için kullanmam gerekli Servo Sürücünün Terminal Blok Modülünden (ASD-BM-50A) atlama yaparak Dvp Plc'nin ilgili girişlerine bağlıyorum yalnız Sensör Bilgisi Servo sürücüye gelirken Dvp Plc ye gelmiyor. Bunu nasıl çözebilirim?
**Terminal Blok Modülünün (ASD-BM-50A) ,11 nolu COM+ girişi Güç kaynağının +24V una bağlı.
**Terminal Blok Modülünün (ASD-BM-50A) ,45 COM- , 47 COM- ,49 COM- nolu girişleri ise Güç kynağının 0V una bağlı.
**PLC ve CN1 50 pinli Terminal Blok Modülünü (ASD-BM-50A) aynı güç kaynağına bağlı.
Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler...
ASDA-A2 Faz Hizalama Fonksiyonunu kullanarak yatay paketleme makinesi yapıyorum Master eksenim Line driver bir encoder encoderin A ve B fazlarını Projemde kullandığım DVP-14SS2 PLC de kullanmam gerekiyor, Encoderin A ve B fazlarını Servo Sürücünün Terminal Blok Modülünden (ASD-BM-50A) atlama yaparak Dvp Plc'nin ilgili girişlerine bağlıyorum yalnız encoder Feedback i Servo sürücüye gelirken Dvp Plc ye gelmiyor.
Aynı şekilde servo sürücüye bağlı olan E-CAM engaged sensörünü de Dvp Plc de başka bir işlem için kullanmam gerekli Servo Sürücünün Terminal Blok Modülünden (ASD-BM-50A) atlama yaparak Dvp Plc'nin ilgili girişlerine bağlıyorum yalnız Sensör Bilgisi Servo sürücüye gelirken Dvp Plc ye gelmiyor. Bunu nasıl çözebilirim?
**Terminal Blok Modülünün (ASD-BM-50A) ,11 nolu COM+ girişi Güç kaynağının +24V una bağlı.
**Terminal Blok Modülünün (ASD-BM-50A) ,45 COM- , 47 COM- ,49 COM- nolu girişleri ise Güç kynağının 0V una bağlı.
**PLC ve CN1 50 pinli Terminal Blok Modülünü (ASD-BM-50A) aynı güç kaynağına bağlı.
Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler...
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8886
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA-A2 Faz Hizalama Fonksiyonu
Öncelikle enkoder line driver olduğu için bu sinyali PLC ye okutamazsınız. Bir optocoupler ile 24V sinyale çevirmeniz gerekir. PLC girişleri ile line driver sinyal okunamaz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- yasinbzkrt
- Mesajlar: 47
- Kayıt: 10 Ağu 2018, 19:15
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA-A2 Faz Hizalama Fonksiyonu
Sensör sinyalini niye okuyamıyorum peki?
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8886
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA-A2 Faz Hizalama Fonksiyonu
Line driver ile open kollektör NPN ve PNP ayrı sinyal yapısındadır. Biri 5V diferansiyel sinyal iken diğeri 24V sinyaldir ve PLC girişleri 24V duyarlıdır.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- yasinbzkrt
- Mesajlar: 47
- Kayıt: 10 Ağu 2018, 19:15
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA-A2 Faz Hizalama Fonksiyonu
servo sürücüye PNP sensör Bağlantısı nasıl yapılır?
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8886
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA-A2 Faz Hizalama Fonksiyonu
COM+ girişine (-) vererek girişleri PNP yapabilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- yasinbzkrt
- Mesajlar: 47
- Kayıt: 10 Ağu 2018, 19:15
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA-A2 Faz Hizalama Fonksiyonu
Com- ye + mı verecem?
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8886
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA-A2 Faz Hizalama Fonksiyonu
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- yasinbzkrt
- Mesajlar: 47
- Kayıt: 10 Ağu 2018, 19:15
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA-A2 Faz Hizalama Fonksiyonu
com - ye bişey bağlamıyacakmıyım sadece com + ya - vermem yeterlimi?
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8886
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA-A2 Faz Hizalama Fonksiyonu
VDD ile COM- sürücü dahili kaynağıdır. Burada 24V vardır. COM- ise -24V ucudur. Harici kaynak kullanacağınız zaman buralara bir bağlantı yapmanıza gerek yoktur. COM+ ya - vererek PNP kullanabilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal