ASD B2 CN1 HARİCİ POZİSYONLAMA

Cevapla
Kullanıcı avatarı
umutkara
Mesajlar: 32
Kayıt: 05 Nis 2018, 20:38
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

ASD B2 CN1 HARİCİ POZİSYONLAMA

Mesaj gönderen umutkara »

MERHABA

ASD B2 SÜRÜCÜDE NPN CIKIŞLI BİR PLC ACİL STOP VE İLERİ GERİ LİMİTLERİ İÇİN BAĞLANTI ŞEKLİ NASIL OLMALI.



YAYINLAMIŞ OLDUĞUNUZ DÖKÜMANDA COM+ İLE VDD UCLARI KÖPRÜ YAPILIP INPUTLAR COM- İLE TETİKLENMİŞ .PLC İLE TETİKLEMEK İSTERSEK BAĞLANTI NASIL OLACAK ACABA?

COM-
COM +
VDD
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8876
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASD B2 CN1 HARİCİ POZİSYONLAMA

Mesaj gönderen Uğur »

COM- ye PLC nizin kaynağının - ucunu bağlayarak bunu gönderirseniz olacaktır.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
umutkara
Mesajlar: 32
Kayıt: 05 Nis 2018, 20:38
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASD B2 CN1 HARİCİ POZİSYONLAMA

Mesaj gönderen umutkara »

merhaba uğur bey
com- ve vdd dahili kaynak

harici kaynak ile npn bağlantı için

com+ ile vdd köprü yapılıp harici kaynağın 0vc ucu com- mi bağlanmalı
yada
com+ ya harici kaynağın - ucu mu bağlanmalı
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8876
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASD B2 CN1 HARİCİ POZİSYONLAMA

Mesaj gönderen Uğur »

COM+ girişine harici kaynağın +ucunu bağlayarak başka bir bağlantıya gerek duymadan kullanabilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın