kolay gelsin delta plc ile link haberleşme yapmak istiyorum asd-a2 servoya modbuss üzerinden ''harici pozisyonlama'' yapmak istiyorum
amaç cn1 soketini kullanmamak sadece ac sürücülerde oldugu gibi haberleşme saglamak istiyorum yardımlarınızı bekliyorum.
iyi çalışmalar.
delta plc link haberleşme ile harici pozisyonlama
- burakilhan
- Mesajlar: 70
- Kayıt: 07 Mar 2018, 14:48
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8885
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: delta plc link haberleşme ile harici pozisyonlama
Aşağıdaki paket içerisinde ASDA-A2 dahili pozisyonlamasının haberleşme üzerinden gerçekleştirildiği örnek mevcuttur.
(1) DELTA Ürünleri Haberleşme Örnekleri
(1) DELTA Ürünleri Haberleşme Örnekleri
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- Turhan
- Mesajlar: 7787
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: delta plc link haberleşme ile harici pozisyonlama
Merhaba,
Harici pozisyonlama terimi servo sürücünün harici pals kaynağı yardımı ile sürüldüğü durumlar için kullandığımız bir terimdir. Yanlış anlamadıysam ASDA-A2 serisi sürücüyü Dahili pozisyonlama modunda kullanıp Hız, Pozisyon, Rampa, Komut tetikleme vb. gibi değişkenleri Modbus RS-485 portu üzerinden kontrol etmek istiyorsunuz.
Bunun için öncelikle DVP Serisi PLC Link Haberleşme Dokümanı ve ASDA-A2 ve ASDA-B2 Sürücülerde Modbus Haberleşme dokümanlarında belirtilen parametre ayarları ve bağlantılarınızı gerçekleştirip PLC içerisinde Link haberleşme ile ilgili komutları yazmalısınız. İlerleyen aşamalarda herhangi bir sorun yaşarsanız bu başlık altından ve bu dokümanlar üzerinden yardımcı olacağım.
Harici pozisyonlama terimi servo sürücünün harici pals kaynağı yardımı ile sürüldüğü durumlar için kullandığımız bir terimdir. Yanlış anlamadıysam ASDA-A2 serisi sürücüyü Dahili pozisyonlama modunda kullanıp Hız, Pozisyon, Rampa, Komut tetikleme vb. gibi değişkenleri Modbus RS-485 portu üzerinden kontrol etmek istiyorsunuz.
Bunun için öncelikle DVP Serisi PLC Link Haberleşme Dokümanı ve ASDA-A2 ve ASDA-B2 Sürücülerde Modbus Haberleşme dokümanlarında belirtilen parametre ayarları ve bağlantılarınızı gerçekleştirip PLC içerisinde Link haberleşme ile ilgili komutları yazmalısınız. İlerleyen aşamalarda herhangi bir sorun yaşarsanız bu başlık altından ve bu dokümanlar üzerinden yardımcı olacağım.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.