asda-a2-0221-L sürücüsünde al03 hatası alıyoruz , düşük besleme ile alakalı bir sorun oldugunu söylüyor ancak besleme kaynagı aynı sadece bu sürücüde hata veriyor ,sürücü monofaze çalışıyor köprü diyot ve besleme normal gibi duruyoor , 3 faz girişi direk IGBT gidiyor bunda sorun olabilir mi ? yoksa bilindik başka bir şey varmıdır , yardımcı olursanız çok sevinirim teşekkürler...
- Turhan
- Mesajlar: 7802
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: al03
Eğer sürücünün R-S-T giriş klemensinden R ve S klemenslerini kullanıyorsanız besleme yerini R-T veya S-T şeklinde bağlamayı deneyin. Besleme voltajı normal seviyede ve sorun hala devam ediyor ise tamir servisimiz ile irtibata geçmenizi öneririm.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- Turhan
- Mesajlar: 7802
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: al03
Sürücünün P2-08 parametresi 10 olarak kaydedilir ise sürücüye ait parametre ayarları fabrika değerine dönecektir. Arızalı ürünlerin tamiri için anlaşmalı olduğumuz tamir servisi https://www.plcmerkezi.com.tr/ ile irtibata geçebilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- Turhan
- Mesajlar: 7802
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: al03
Mesajınızı bu başlık altında belirttiğiniz için elinizdeki sürücü modeli'nin ASDA-A2-0221-L veya aynı besleme gerilimi sahip sürücü olduğunu varsayıyorum.
Bu model koduna sahip sürücüler Single-phase / Three-phase 220 VAC beslenebilmektedir. Yani sürücüyü 3x220VAC besleyebildiğiniz gibi, 1x220VAC'de besleyebilirsiniz. Burada elektriksel besleme anlamdaki tek fark faz hattına ait akım değerinin değişimi olacaktır.(Resim-1)
1x220VAC beslemede R-S-T giriş klemenslerinin herhangi ikisine (R-S/R-T/S-T) 220VAC uygulamanız besleme için yeterlidir. Kendim bir çok kez farklı kombinasyonlarda (R-S/R-T/S-T) bağlantı yapıp bir çok servo sürücü kullanıcısına da benzer bağlantıyı yaptırmaktayım. Sorunun kaynağı R ve T giriş noktalarını kullanmanız olsaydı aynı durumu ben dahil birçok kullanıcının yaşaması gerekmezmiydi?
Ürünü tamir servisine yönlendirerek tespiti mümkün ise arıza sebebi hakkında bilgi alabilirsiniz.
Resim-1
Bu model koduna sahip sürücüler Single-phase / Three-phase 220 VAC beslenebilmektedir. Yani sürücüyü 3x220VAC besleyebildiğiniz gibi, 1x220VAC'de besleyebilirsiniz. Burada elektriksel besleme anlamdaki tek fark faz hattına ait akım değerinin değişimi olacaktır.(Resim-1)
1x220VAC beslemede R-S-T giriş klemenslerinin herhangi ikisine (R-S/R-T/S-T) 220VAC uygulamanız besleme için yeterlidir. Kendim bir çok kez farklı kombinasyonlarda (R-S/R-T/S-T) bağlantı yapıp bir çok servo sürücü kullanıcısına da benzer bağlantıyı yaptırmaktayım. Sorunun kaynağı R ve T giriş noktalarını kullanmanız olsaydı aynı durumu ben dahil birçok kullanıcının yaşaması gerekmezmiydi?
Ürünü tamir servisine yönlendirerek tespiti mümkün ise arıza sebebi hakkında bilgi alabilirsiniz.
Resim-1
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8888
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: al03
(-) DC Baranın eksi ucu, buraya toprak bağlayınca RS üzerinden köprü diyottan direk nötüre max. akış olmasından dolayı köprü patlamış olabilir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal