ASD-A2 TORK LİMİT

Mesaj gönderen ykacar »

Merhaba,

ASD-A2 Serisi servo sürücü ile dahili pozisyonlama yapıyorum.İleri ve geri yönde tork limitlerini düşürmek istiyorum. Tork limitle ilgili bir kaç parametre var.Hangi parametrelerden ayarlayabilirim.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASD-A2 TORK LİMİT

Mesaj gönderen Uğur »

P1-02 = 10 (tork limiti aktif)
P2-14 = 16 (P1-12 Tork limit kaynağı seçildi)
P1-12 = % tork limiti
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
ykacar
Mesajlar: 13
Kayıt: 19 Mar 2019, 13:29
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASD-A2 TORK LİMİT

Mesaj gönderen ykacar »

P2-14 home sensörü olarak ayarlı.
P1-02 = 10 Yapılınca servo AL09 Hatası veriyor.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASD-A2 TORK LİMİT

Mesaj gönderen Uğur »

Boş olan bir dijital girişe tanımlayın. Tork kaynağı seçili olmadığı için analoga bakar bu durumda komutu işleyemeyeceği için ALE09 a geçmesi olağan.