ASDA2 Servo Drive PLC Hız Durumu
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8885
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA2 Servo Drive PLC Hız Durumu
Parametreye 0x0102 girin ve servo on/off yaparak çıkışın kontrolünü gerçekleştirin. Yine kontrol etmiyorsa farklı çıkışı deneyin.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
-
- Mesajlar: 41
- Kayıt: 25 Nis 2018, 14:17
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA2 Servo Drive PLC Hız Durumu
Uğur Bey biz servo alarm çıkışını DO5den DO4e aldık gereklı parametre değişiklikleri yaptık DO4de olumlu sonuç aldık. Sürücümüz sıfır sürücü DO5 fabrika çıkışı bozuk doğru anlıyorum değil mi?
- Turhan
- Mesajlar: 7787
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA2 Servo Drive PLC Hız Durumu
Dijital Output çıkışlarınızı P2-08 ve P4-06 parametrelerini kullanarak test edebilirsiniz.
P2-08 parametresine önce 0406 yazın. Ardından P4-06 parametresine binary kodlama ile aktif etmek istediğiniz dijital output noktasını set edin.
P2-08 parametresine önce 0406 yazın. Ardından P4-06 parametresine binary kodlama ile aktif etmek istediğiniz dijital output noktasını set edin.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.