DPLSR Komutu Ters Yön Hk.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kuka92
Mesajlar: 151
Kayıt: 28 Mar 2018, 16:26
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

DPLSR Komutu Ters Yön Hk.

Mesaj gönderen kuka92 »

Merhaba,

Yıllar önce 14SS ile yaptığımbir projede servo motoru DPLSR komutu ile sürmüştüm ve tek yöndü. Servoyu ters yöne çevirmek için ne yapmam gerekli ? PLC Pulse Komutları içerisinde ters yön ile ilgili bir açıklama bulamadım.
Kullanıcı avatarı
bayram.caliskan
Mesajlar: 304
Kayıt: 30 Tem 2018, 22:52
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DPLSR Komutu Ters Yön Hk.

Mesaj gönderen bayram.caliskan »

KULLANDIĞINIZ KANALDAN YÖN GİRİŞİ GİRMENİZ YETERLİDİR ÖRNEK VERMEK GEREKİRSE 1. KANAL İÇİN DPLSR K10000 K100000 K1000 Y0 DİYORSAK BU KOMUTA PARALEL OUT Y1 DERSEK TERSE DÖNÜŞ SAĞLAMIŞ OLURUZ.
İYİ ÇALIŞMALAR
Bayram Çalışkan
Endüstriyel Otomasyon Teknikeri
Besta Makina Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi
Kullanıcı avatarı
kuka92
Mesajlar: 151
Kayıt: 28 Mar 2018, 16:26
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DPLSR Komutu Ters Yön Hk.

Mesaj gönderen kuka92 »

Bunu denedim lakin sonuç vermedi
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DPLSR Komutu Ters Yön Hk.

Mesaj gönderen Turhan »

DPLSR komutu üretilecek palsin adedi yanlızca pozitif değer girilebilir tek yönlü çalışma komutudur. Komutun çalışması esnasında servo sürücünün yön sinyali harici bir şekilde tetiklendiği süre boyunca motor devir yönü değişecektir.

Eğer yön sinyalini haricen tetiklediğinize eminseni ve motorun yönü değişmiyor ise sürücünün P1-00 parametresini 2 yani Servo sürücü pulse giriş sinyal şeklinin Pul+Dir olduğuna emin olunuz.

Pul+Dir.jpg
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
Muratgunay
Mesajlar: 3
Kayıt: 03 Eyl 2020, 08:39
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DPLSR Komutu Ters Yön Hk.

Mesaj gönderen Muratgunay »

Bu komutu kullanarak mevcut pozisyon değerini ters yönde giderken ters yönde saydirabilir miyiz? Yoksa negatif yönde giderken mevcut pozisyonu Manuel mi degismemiz gerekiyor?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DPLSR Komutu Ters Yön Hk.

Mesaj gönderen Turhan »

PLC yön sinyalini içeren komutlarda pulse pozisyon register adresini doğru bir şekilde güncelleyebilir. Yön sinyalini haricen verdiğiniz pozisyon komutlarında yön durumuna göre arttırma yada azaltma işlemini ilave komutlar ile gerçekleştirmeyi deneyebilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.